Como posso concluir esses reparos no meu sistema de sprinklers?

1

Eu tenho dois (espero pequenos) reparos que eu preciso fazer para o meu sistema. Felizmente, a maior parte está em uma caixa de controle, por isso é fácil chegar lá. Aqui está a configuração:

No topo estava uma válvula que estava quebrada, e no fundo estava (o que o cara Lowe disse era) um preventor de refluxo:

Última foto relevante, está fora da caixa de controle no lado esquerdo:

Ainda está um pouco coberto, mas você pode ver que há uma articulação T perto da caixa.

Substituição da válvula

A válvula que estava no lugar tinha conectores masculinos, mas a loja só tinha válvulas com conectores femininos. Eu comprei uma dessas válvulas e dois adaptadores, mas não há espaço suficiente - a válvula mais os dois adaptadores é de cerca de 2 cm de largura para caber. Estes são 1 "tubos. As duas partes para se conectar são conectores giratórios um pouco como este .

Quais são minhas opções aqui? Pensei em três possibilidades e gostaria de saber qual delas funcionaria melhor como uma correção de longo prazo e se há uma opção melhor que não considerei.

  1. Corte cerca de 1 cm de cada um dos dois adaptadores até que os adaptadores da válvula + se encaixem perfeitamente nela. Isso deve deixar um pouco mais de 1 cm exposto de cada lado. Eu estou preocupado que isso não deixe o suficiente para ferrar para obter uma boa vedação. Eu também não confio na minha capacidade de cortar os adaptadores de forma limpa o suficiente para que seja absolutamente plana contra as outras partes do tubo.

  2. Corte um dos conectores giratórios e coloque um novo. Eu poderia cortar cano suficiente para obter um ajuste tão confortável quanto eu preciso e também obter adaptadores um pouco mais longos para ter certeza de que o ajuste não está muito solto.

  3. Recorte uma seção de cano e pegue um conector para unir as duas novas extremidades, encurtando efetivamente o cano.

Pergunta geral: quão apertado o ajuste precisa ser? Irá vazar se houver um pequeno espaço entre o adaptador e o tubo dentro do conector giratório?

Substituindo o preventor de refluxo

Como você pode ver nas fotos, havia um adaptador no final do tubo que entrava na caixa, mas estava rachado e a parte rosqueada saiu com o preventor de refluxo (que também estava rachado, daí porque eu precisava para substituí-lo). Depois que eu cortar esse adaptador quebrado, ainda haverá 1 "de tubo saindo da junta T. Haverá 6" de espaço para a rosca da válvula que ainda está lá. Aqui estou trabalhando com tubo de 3/4 ". Já tenho um novo preventor de refluxo com conectores fêmea em ambas as extremidades, e ele não tem exatamente 5" de comprimento.

Como faço para substituir isso? Não há espaço suficiente para uma peça de reparo extensível. Eu acho que devo colocar o novo preventor de refluxo em primeiro lugar, e isso deixará cerca de 1,5 a 2 "de espaço e, em seguida, 1" de tubo para conexão. Que partes devo obter e como colocá-las todas lá?

    
por Rob Watts 30.06.2015 / 23:49

1 resposta

Bem, eu acho que você tem alguma remodelação do seu sistema de sprinklers para fazer. Aqui estão algumas coisas que você precisa pensar.

  1. Precisa haver uma válvula do tipo anti-sifão em cada circuito de sprinklers controlado.
  2. Essas válvulas anti-sifão precisam ser montadas em uma elevação de 6 a 12 polegadas acima do nível mais alto dos aspersores em cada circuito. Não em uma caixa enterrada sob o solo.
  3. Como todas as válvulas controladas se alimentam da mesma linha de água pressurizada, é conveniente instalar todas as válvulas na mesma elevação.
  4. Se você quiser esconder as válvulas, construa uma cobertura de madeira que esteja acima do nível para se esconder e se misture com o lado da estrutura do prédio.

Então, se você entender o que disse acima, a maioria das suas perguntas se tornará irrelevante. Puxe a caixa do chão e jogue-a fora. Em seguida, volte a canalizar a linha principal de alimentação de água para acima do nível e crie um arranjo do coletor que possa alimentar o número de válvulas anti-sifão necessárias (número de circuitos de sprinklers controlados). O colector é melhor colocado mais perto da fundação do edifício. Em seguida, volte a canalizar os vários tubos do circuito de sprinklers para que fiquem bem na frente das conexões do coletor. As válvulas serão afixadas acima. Quando estiver concluído, pode parecer algo assim:

ou assim:

As vantagens são muitas. É muito mais fácil reparar e substituir coisas que você pode obter. A válvula do tipo anti-sifão, devidamente implantada, é o método testado e comprovado para fornecer o isolamento entre o serviço de água potável pressurizado e os circuitos de aspersores. Colocar suas válvulas de controle altas como esta também é uma vantagem se você vive em uma zona de clima congelada onde é necessário usar a purga de ar pressurizada das linhas para limpar toda a água antes do inverno. O ar pode ser aplicado em cada circuito na válvula de controle. Por fim, a sua fiação de controle de baixa tensão está acima do nível, onde permanece muito mais seca e com menos chance de fiação por corrosão.

    
01.07.2015 / 04:36