Posso levar energia ao comutador de 4 vias?

2

Eu tenho um circuito padrão com um comutador de 3 vias em cada extremidade e um comutador de 4 vias no meio. Funcionará se eu passar a energia para o interruptor de 4 vias em vez de um dos interruptores de 3 vias? A luz também é conectada ao comutador de 4 vias.

[UPDATE] Antes de eu ter que pintar e desenhar algo, veja se isso ajuda:

Configuração atual:

fio de 12/3: 3waySwitch - > 4waySwitch - > 3waySwitch.
Fio 12/2: energia - > 4waySwitch - > lâmpada

Eu tenho uma luminária saindo da 4waywitch. Posso trazer energia para o 4waySwitch em vez de um dos 3waySwitches como normalmente é feito? Esta é uma nova construção e eu já corri o fio. Eu não testei porque o poder não é ao vivo. Eu poderia re-executar o fio de energia se eu tiver que. A questão é, eu tenho que fazer?

O objetivo do curso é permitir que todos os 3 interruptores liguem / desliguem a luz (não é preciso dizer).

    
por goku_da_master 26.02.2016 / 04:44

2 respostas

Eu ouvi alguém dizer "desenho"?

Nota: este diagrama representa equipamentos e cabos geralmente disponíveis nos EUA. Eu usei o azul para representar os fios brancos porque o branco não aparece sem um contorno preto, que eu não posso desenhar para desenhar.

    
29.02.2016 / 01:25

Você pode conectar uma configuração como essa literalmente da maneira que quiser. A potência e a chave podem estar em qualquer caixa, você só precisa saber como conectá-la.

Editar: desenho incorreto removido. Desculpe, não pode indicar um adequado à sua situação.

    
28.02.2016 / 15:48