Isso parece estranho por causa das regras do Artigo 680, específicas para piscinas e outras características da água.
Primeiro, os alimentadores de piscina não podem ser enterrados diretamente de acordo com 680,25 e a Exceção a qual AFAICT não se aplica a cabeamento externo, portanto, a menos que seu AHJ discorde de mim e aplique a exceção, você terá que cavar aumente o UF existente e execute-o novamente no conduíte (latão vermelho RMC ou IMC, ou Schedule 80 PVC ou RTRC-XW SE proteja as partes aéreas de danos físicos).
Em segundo lugar, seu pool terá uma grade equipotencial de algum tipo associado a ele (pelo menos para o surround da piscina, se não sob a própria piscina) - este é um requisito do Código para evitar perigos potenciais de passo na área da piscina. Todas as coisas condutivas diretamente associadas com o pool (ou seja, dentro de 5 'ou parte do sistema de circulação de água) devem ser ligadas a essa rede conforme 680.26 - isso inclui o motor da bomba da piscina. A partir daí, a grade equipotencial da piscina é conectada ao sistema de ligação regular pelo EGC do motor da bomba da piscina. Embora o AHJ não possa fazer com que você coloque um link direto entre a grade equipotencial e o barramento de terra do subpainel, é uma boa idéia fazê-lo, usando o mesmo 8AWG que é usado para a grade equipotencial.
Por último, mas não menos importante, o seu 8/2 deve ter um aterramento de 10AWG - os cabos de aterramento de cobre 12AWG são bons somente para circuitos de 20A, no máximo