Instalação do subpainel elétrico na futura piscina acima do solo

0

Desculpe por vencer um cavalo morto com este assunto, mas estou um pouco incerto quando se trata da questão da instalação de hastes de aterramento adicionais. Então aqui está a minha situação ... A piscina ainda não foi instalada, mas eu corri uma linha 8/2 UF-B (ainda não viva) que vai rodar de 130-140 'do painel do disjuntor da casa para um circuito de 2 sub-painel no local da piscina. Um circuito será dedicado à bomba da piscina e o outro circuito será para uso geral, já que a piscina está tão longe da casa. Minha caixa de tomada de uso geral está conectada a cerca de 6 "do subpainel através de um conduíte à prova d'água e uma saída GFCI. O circuito da bomba da piscina será conectado com o mesmo tipo de conduíte e tomada GFCI, mas estará a cerca de 6 'do sub-terminal Ambas as saídas estarão a mais de 5 'da borda da piscina Então, além da minha questão de precisar de uma haste de aterramento adicional, se não, o terra de calibre 12 na linha de 8/2 é suficiente de volta para o painel da casa. ?

    
por James Cantrell 03.07.2016 / 22:10

1 resposta

Isso parece estranho por causa das regras do Artigo 680, específicas para piscinas e outras características da água.

Primeiro, os alimentadores de piscina não podem ser enterrados diretamente de acordo com 680,25 e a Exceção a qual AFAICT não se aplica a cabeamento externo, portanto, a menos que seu AHJ discorde de mim e aplique a exceção, você terá que cavar aumente o UF existente e execute-o novamente no conduíte (latão vermelho RMC ou IMC, ou Schedule 80 PVC ou RTRC-XW SE proteja as partes aéreas de danos físicos).

Em segundo lugar, seu pool terá uma grade equipotencial de algum tipo associado a ele (pelo menos para o surround da piscina, se não sob a própria piscina) - este é um requisito do Código para evitar perigos potenciais de passo na área da piscina. Todas as coisas condutivas diretamente associadas com o pool (ou seja, dentro de 5 'ou parte do sistema de circulação de água) devem ser ligadas a essa rede conforme 680.26 - isso inclui o motor da bomba da piscina. A partir daí, a grade equipotencial da piscina é conectada ao sistema de ligação regular pelo EGC do motor da bomba da piscina. Embora o AHJ não possa fazer com que você coloque um link direto entre a grade equipotencial e o barramento de terra do subpainel, é uma boa idéia fazê-lo, usando o mesmo 8AWG que é usado para a grade equipotencial.

Por último, mas não menos importante, o seu 8/2 deve ter um aterramento de 10AWG - os cabos de aterramento de cobre 12AWG são bons somente para circuitos de 20A, no máximo

    
03.07.2016 / 23:33