Você não pode aumentar ativamente a umidade com um HRV, pelo menos durante os meses frios. O controle de discagem permite que você execute a unidade conforme necessário para reduzir a umidade trocando mais ar interno úmido com ar seco externo. Se você quiser aumentar a umidade, você precisa introduzir umidade em sua casa.
Um umidificador autônomo em um local apropriado fez bem para mim no passado, se você deseja evitar a despesa de uma unidade de toda a casa. Coloque-o onde o movimento do ar não criará desconforto e onde o sistema HVAC ajudará a circular e distribuir a umidade.
A propósito, você não deve se contentar com um RH fixo durante toda a temporada de inverno. Você deseja variar dependendo da temperatura externa para evitar acúmulo excessivo de umidade e evitar desconforto. 35% é bastante baixo se estiver a 50 graus F. do lado de fora, e pode ser alto se for -30F.
- Outdoor temperature over 50˚F, indoor humidity levels shouldn’t exceed 50%
- Outdoor temperature over 20˚F, indoor humidity levels shouldn’t exceed 40%
- Outdoor temperature between 10˚F and 20˚F, indoor humidity levels shouldn’t exceed 35%
- Outdoor temperature between 0˚F and 10˚F, indoor humidity levels shouldn’t exceed 30%
- Outdoor temperature between -10˚F and 0˚F, indoor humidity levels shouldn’t exceed 25%
- Outdoor temperature between -20˚F and -10˚F, indoor humidity levels shouldn’t exceed 20%
- Outdoor temperature at -20˚F or lower, indoor humidity levels shouldn’t exceed 15%