Caldeira e CA separadas, às quais o fio C se conecta para o termostato Nest

1

Instalei um termostato Nest em um sistema com aquecimento de água quente e sistema a / c separado, cada um com seu próprio transformador. Para executar um fio C para obter potência constante, o fio se conecta à caldeira, a / c ou a ambos. Além disso, gostaria de poder desconectar o sistema oposto, dependendo da estação. Isso é possível? Obrigado

2 no lado da caldeira; R para Rh e W1 de volta para as válvulas de zona. 3 de a / c; R para Rc, Y para Y1 e G para G. Não há designações em um bloco de terminais / c, mas estou anexando esquemas da documentação. Eu assumo que meu terminal marcado com a seta corresponderia a C.

Fácil. Está no sótão logo acima do termo. Eu posso ir de qualquer forma, também, desde que eu posso pescar de caldeira para sótão, para thermo também. A Nest nunca confirmou que, com os cabos Rc e Rh, a conexão de fio comum para alimentação constante é apenas entre Rc e C, o que torna a conexão a / c a resposta lógica.

    
por mvwc1 12.02.2017 / 23:34

2 respostas

Execute a partir do A / C air handler

De acordo com este artigo de suporte técnico da Nest , o Nest prefere Rc e C sobre Rh e C quando todos os três estão conectados.

Então, eu corria um novo cabo termostato (18/8 é trivial para encontrar, embora até mesmo 18/4 ou 18/5 façam o que você está fazendo) no lugar do antigo do manipulador de ar - isso fornece fios sobressalentes para que você possa usar um para um fio C do Nest ao seu manipulador de ar. Depois de ter o fio no lugar (azul é a cor padrão), você pode conectá-lo ao terminal C no ninho e ao terminal nº 6 (como você identificou no diagrama) no bloco de terminais do seu manipulador de ar.

A partir daí, Rh e W1 no Ninho vão para os fios vermelho e branco do cabo da caldeira, enquanto Rc, Y1 e G vão para os fios vermelho, amarelo e verde no novo cabo para o manipulador de ar. No final do manipulador de ar, o fio vermelho vai para R (terminal 8), o fio verde vai para G (terminal 7) e o fio amarelo para Y (terminal 2).

    
15.02.2017 / 01:37

Na minha experiência, normalmente é mais fácil obter o C wire do A / C. As caldeiras tendem a ter sistemas de controle mais complexos, o que dificulta o fornecimento de um fio C .

No entanto, talvez você queira entrar em contato diretamente com a NEST, pois o próprio termostato pode indicar de onde o C deve vir. Acho que os termostatos da Honeywell esperam o C do A / C, quando Rh e Rc são usados separadamente. Não tenho certeza sobre o NEST, mas posso dizer na documentação. Você também vai querer verificar para ver se o Nest precisa mesmo de uma C fio, já que nem sempre é necessário (pelo que eu encontrei).

    
13.02.2017 / 14:03