Verifique a energia nos próprios fios que entram na primeira caixa. Se você tem baixa voltagem lá, então você tem um problema em sua fiação entre o painel de serviço e a primeira tomada e você provavelmente terá que puxar um novo fio.
Se a voltagem no próprio fio que entra na primeira caixa é checada, então verifique as conexões em todas as três caixas em que esses receptáculos estão. Talvez você tenha uma conexão ruim na primeira e esteja afetando a outros dois que são "a jusante" dele. Se você estiver conectando através dos receptáculos, verifique as pequenas guias de metal nas laterais dos receptáculos para ter certeza de que elas não estão rachadas ou faltando.
Se você estiver usando as conexões de pressão nos receptáculos, tente as conexões aparafusadas. Conexões elétricas devem ser apertadas. Considere também as conexões com porcas de arame dentro das caixas, de modo que a eletricidade para as caixas a jusante não tenha que passar através dos receptáculos. A menos que este seja um circuito protegido por GFCI, em cujo caso os receptáculos a jusante devem ser alimentados através do receptáculo GFCI. Mas, nesse caso, eu ainda prefiro os postes de aparafusamento nas conexões de entrada.
Também é possível que um ou mais receptáculos sejam defeituosos (quebrados internamente).