Duas unidades A / C estão próximas umas das outras e ligando uma liga a outra. Como consertar?

0

Eu tinha uma unidade Air Con instalada na sala de estar e outra em um quarto ao lado da sala de estar, ambos da mesma marca. As unidades Air Con estão, na verdade, próximas umas das outras, e separadas apenas por uma parede que tem uma porta a apenas 90 cm do Air Cons.

Na maioria das vezes, quando estou no sofá e ligo o Air Con na sala de estar usando o controle remoto, ele também liga o Air Con no quarto, o que é um desperdício de energia. Da mesma forma, quando estou no quarto e ligo o Air Con no quarto com o seu Controle Remoto, na maioria das vezes ele liga o Air Con na Sala de Estar, que também é um desperdício de energia.

Como posso resolver esse problema frustrante sem mover as unidades e sem ter que manter a porta sempre fechada entre o quarto e a sala de estar?

EDIT: Conforme solicitado, as 2 unidades internas que estão interferindo são o Daikin FTXS20K e o Daikin FTXS35K : link

    
por ProgrammerGirl 10.01.2014 / 13:31

4 respostas

Eu tenho 3 unidades de ar condicionado da mesma marca na minha sala de escritório. Assim, todas as 3 unidades serão ligadas / desligadas ao mesmo tempo, por um único controle remoto. Então eu usei uma fita marrom para cobrir o emissor de sinal para enfraquecer a intensidade do sinal, e funciona. Mas eu tenho que colocar o controle remoto muito perto do ar relativamente con, e eu posso controlar cada ar condicionado individualmente.

    
24.11.2018 / 01:54

Os controles remotos usam luz infravermelha para controlar as unidades de CA. Como as unidades de CA estão na mesma direção geral do controle remoto, o feixe de grande angular do controle remoto está controlando ambas as unidades. Vejo duas soluções:

  • Mova uma ou ambas as unidades de CA. Eu estou supondo que não é prático, ou você não estaria pedindo conselhos.
  • Mantenha a porta do quarto fechada para que a luz do controle remoto da sala não consiga controlar a unidade de CA do quarto. Pode não ser a melhor solução, mas funcionaria.
  • Encontre uma maneira de usar os controles remotos sem apontá-los nas unidades de AC. Você pode usar espelhos estrategicamente posicionados ou extensores remotos IR para redirecionar ou retransmitir os sinais para a unidade correta.
07.09.2018 / 19:06

Como já foi observado, os controles remotos usam luz infravermelha. O problema é que todos eles usam os mesmos códigos. Isto é, de fato, porque existem "controles remotos universais" para TVs - cada fabricante escolhe um conjunto de códigos e usa-o para muitos modelos diferentes de equipamentos, e para a substituição de um controle perdido ou quebrado tudo que você precisa é de um controle remoto que use os mesmos códigos. Com as TVs, isso geralmente não é um problema, já que a maioria das pessoas tem apenas uma por quarto.

A solução é limitar o alcance do feixe. Primeiro, descubra de onde o sinal está vindo. Normalmente, isso está no final, mas pode não ser óbvio. Você pode descobrir bloqueando seletivamente as seções do controle remoto até descobrir qual seção impede que o controle remoto funcione.

Em seguida, faça um cone ou tubo de algum material que bloqueie o controle remoto e cole-o ao redor do emissor de sinal, de forma que o sinal fique "visível" apenas em uma área estreita. Você pode precisar experimentar um pouco para encontrar um material eficaz. Um plástico opaco sólido deve funcionar (um site que encontrei indica que um saco de lixo de plástico preto típico transmitirá infravermelho) ou papelão (o papel branco diminuirá alguns sinais infravermelhos, mas provavelmente não o suficiente).

Uma vez feito isso, você precisará mirar o controle remoto em uma unidade A / C e não deve ativar a outra unidade.

    
07.09.2018 / 20:17

Altere o endereço em uma das unidades.

Este manual (página 5) é para as unidades da série L, mas pela memória os controles remotos e os controles são os mesmos / muito semelhantes.

Corte o jumper J4 no compartimento da bateria do controle remoto e coloque um jumper JA no compartimento elétrico da unidade interna.

Esteja ciente de que o compartimento elétrico tem fios vivos dentro . Corte a energia na unidade antes de abri-la.

Faça isso apenas em uma unidade ou você terá o mesmo problema novamente.

    
24.11.2018 / 06:52