AC - tubos congelados, sem fluxo de ar quando o ventilador está ligado e desligado

3

Ontem à noite eu percebi que meu AC parou de funcionar. Virei o termostato para 74 graus e, quando acordei, a temperatura da casa era de 80 graus. Minha casa tem um único compressor Carrier (obviamente fora). O manipulador de ar, a bobina do evaporador e o soprador estão no andar de cima, no sótão.

Passei o dia resolvendo problemas e descobri algumas coisas:

  • Os tubos cheios de refrigerante que saem da unidade do compressor para dentro da casa tinham gelo em volta deles, mas do lado de fora da caixa do compressor e logo antes de entrarem na casa (veja 2 fotos abaixo).
  • O condensador parece estar funcionando bem, pois posso ver um pouco de água nele (veja a foto).
  • No termostato, quando o sistema está desligado e o ventilador está ligado, nenhum ar sai dos registros (o ventilador está quebrado?). A cada 5 minutos o sótão faz um barulho alto por cerca de 10 segundos, um ruído do motor. Eu podia sentir o cheiro de queimado no meu quarto por alguns minutos também.
  • Os filtros de ventilação de retorno foram substituídos há três semanas.
  • Não consigo abrir as bobinas do evaporador, pois o case parece estar "colado" de alguma forma com espumantes (??) ou com algum tipo de fita (veja a figura com as setas vermelhas).
  • Há um tubo saindo do forno no sótão com algum líquido verde derramado em torno dele. Estou assumindo que é o líquido refrigerante. Isso é normal ou há um vazamento acontecendo?
  • Depois de falar com um reparador de AC por telefone, ele acha que o ventilador está quebrado. Isso faz sentido e explicaria o barulho alto (ventoinha tentando funcionar) + o cheiro "queimado" + o fato de que não há ar saindo dos registros mesmo quando o ventilador está ajustado para "On" no termostato.

Qualquer pensamento será muito apreciado.

    
por Phil 04.09.2017 / 01:35

3 respostas

A bobina de corrente alternada em seu duto está congelando devido ao fluxo de ar insuficiente na bobina. A bobina precisa transferir calor ao ter fluxo de ar através dela. Se não houver fluxo de ar, a bobina congelará; daí o gelo. A bobina está muito suja para passar ar suficiente ou o ar de ventilação não está funcionando mais.

Obrigado Tom

    
05.09.2017 / 20:39

Eu acho que a resposta de Ed está no ponto, na verdade a partir da sua história eu não assumo que o fã é ruim. Eu acho que ele está no local, sua sobrecarga térmica. Assim, o ventilador poderia ter, ou vai queimar, então, desligar o sistema. Abra todos os registros, deixe o ar quente entrar. Será necessário descongelar (quase certamente!)

Com tudo isso dito, eu também estou de acordo que o líquido verde é provavelmente algas. Isso me faz realmente questionar se a linha de drenagem de condensado está conectada E também se a bomba em si está queimada. Eles são "baratos" e os comutadores de limite de flutuação, e os motores e as bombas que compõem essas unidades não são muito caros. Eu quase diria que se você pode mover a linha de drenagem com a mão para um balde, vá em frente. Você quer tirar a água da unidade.

Além disso, a questão central poderia ter sido o condensado não sair da unidade. Novamente para o ponto de Ed, você pode ter um bloco de gelo de 40 libras lá. O ar não consegue passar, o motor desliga. depois de algumas horas, você pode tentar fazer uma chamada de ajuda para o ventilador, e sentir o plenário, se ele começar a vibrar, seu motor "funciona" - desligue-o e espere até que a água termine de drenar da unidade. Pode demorar um dia!

Você provavelmente vai querer limpar as bobinas, se houver algas na saída, provavelmente há na unidade. Também poderia estar bloqueando o fluxo de ar, promovendo o acúmulo de gelo e talvez ajudando a obter odores desagradáveis da unidade.

Tendo um técnico AC lá, eles vão testar a pressão quase sempre como uma questão de procedimento, então eles vão descartar vazamentos rapidamente.

    
04.09.2017 / 04:26

Desligue o sistema e deixe-o aquecer, isso pode demorar um pouco se a bobina do evaporador estiver congelada. Quando uma carga do sistema está baixa de congelamento das bobinas é uma indicação. O motor do ventilador pode ser ruim, mas uma vez totalmente descongelado, é possível que ele funcione. (A sobrecarga térmica tropeçou e estava quente porque as bobinas estavam congeladas). Se você não puder entrar na bobina do evaporador, a interna dará um bom tempo para descongelá-la. Pode haver entre 20 e 40 libras de gelo e demora um pouco. O líquido verde pode ser um vazamento que normalmente reduzimos os vazamentos detectando o vazamento de óleo. O líquido verde pode ser condensado que cresceu alguns gunkies verdes. Não tire conclusões precipitadas que vi sistemas fazer exatamente o que o seu fez que funcionou após o descongelamento. Nestes casos, adicionando alguns Freon ou em casos mais graves, puxando o sistema para um vácuo depois de reparar o vazamento e recarga funcionou para mim. O ruído a cada 10 minutos pode ser a sobrecarga térmica na reinicialização do ventilador e o superaquecimento das bobinas bloqueadas. Eu não vi as fotos na primeira revisão, mas a linha de PVC parece com a sua linha de condensado e foi vazando poderia ser conectado com algas ou meu termo técnico Green Gunkies. A bobina e o dreno precisam ser limpos por motivos de saúde! A geada pesada poderia ser de uma carga baixa de Freon ou a bobina do evaporador congelando e a troca de calor não ocorrendo. Já que você não pode abrir o evaporador, peça a uma pessoa de AVAC para fazer isso que provavelmente foi selado com o aviso de que uma navalha pode cortar o sistema deve ser aberta e inspecionada no mínimo.

    
04.09.2017 / 02:08