Posso trocar uma tomada de 240 volts de 40 A para um forno por duas tomadas de 20 a 240 volts?

2

Estou instalando dois fornos de parede que requerem tomadas de 20 amp a 240 volts. Eu atualmente tenho ligado para uma única tomada de 40 ampères 240. Para converter sem puxar o novo fio do painel, posso colocar em um sub-painel e adicionar dois disjuntores de 20 amp a 240 volts que podem alimentar as tomadas que eu preciso? Existe alguma maneira mais fácil?

    
por Smhrg37 30.10.2014 / 03:22

1 resposta

Sim, é assim que eu faço pessoalmente, desde que haja acesso ao sub-painel sem mover um aparelho. Código diz 1m na frente de todos os painéis e sub-painéis.

    
04.09.2017 / 19:20