Estou aprendendo a ligar e tenho feito bem ultimamente, mas agora eu quero resolver adicionar um disjuntor de falha de terra ao meu painel para alimentar alguns receptáculos externos e iluminação da paisagem. Eu já corri 12/3 (no canal cinzento do programador 80) em uma vala exposta que foi usada para alimentar energia e gás para um novo gerador de backup. Foi preenchido. Por agora eu estou montando dois ou três receptáculos ao ar livre na corrida preta para nossa cerca que será usada para uma variedade de eventos ... social / xmas iluminação / vácuo para veículos / ferramentas eléctricas / etc. O segundo hot (vermelho) será executado para a frente da casa em um par de meses para alimentar dois ou três recipientes em nosso envoltório considerável em torno do patamar da frente para o mesmo tipo de eventos.
O problema que eu acho que estou encontrando é no painel. Acabei de perceber que estou com dois slots abertos que estão lado a lado na parte inferior do painel. Pelo que estou lendo, vou querer usar um disjuntor GFCI de 20 ampères, mas estou pensando eu preciso de um disjuntor duplo (?). Se for esse o caso, eu estou sem sorte se eu tiver apenas dois slots lado a lado na parte inferior do meu painel? Existem disjuntores de 20 ampères que aceitam fios 12/3 e se encaixam em um único slot?
Se "NO", uma configuração de cabeamento 12/3 pode ser usada em dois disjuntores de 20 amp separados lado a lado? Eu vejo a questão de compartilhar o fio comum / neutro como sendo um grande problema se eu tentei essa abordagem.
Estou aberto a sugestões antes de executar duas execuções de 14/2. O buraco (através da nossa fundação de concreto de 20 polegadas) que eu vou usar para executar o 12/3 só tem espaço suficiente para passar. Temo que puxar duas linhas 14/2 será muito apertado.
Eu tenho a opção de remover um disjuntor em um lado do painel porque seu uso é questionável. Uma vez removido eu teria que mover todos os disjuntores abaixo de um entalhe para fazer o canto inferior direito ter dois slots abertos. Isso é muito trabalho para movê-los? Eu não fiz o trabalho no painel antes, então não sei se isso requer alguma religação ou se é apenas uma questão de tirar o disjuntor e movê-lo para cima e colocá-lo de volta.
Novamente, estou aberto a qualquer sugestão e aguardo algum feedback construtivo!
***** ATUALIZAÇÃO 4/20/2014 *****
Depois de olhar mais de perto o meu painel de ligações, vejo que a questão do espaço limitado do disjuntor pode não ser um problema . Recentemente, instalamos um gerador de reserva de gás natural. Quando instalado, um interruptor de transferência também foi configurado ao lado do painel de fios. No processo de religação, parece que a maioria dos disjuntores foi redirecionada para a nova chave de transferência. Parece que agora tenho cerca de 10 ou 12 disjuntores disponíveis (eles não têm mais um fio quente para eles) ... para incluir dois disjuntores de pólo duplo de 20 ampères não utilizados. Estou pensando agora que posso simplesmente substituir um dos disjuntores de pólo duplo de 20 ampères por um disjuntor de pólo duplo GFCI de 20 ampères e fazer isso. Eu notei que a barra neutra ainda usa a fiação neutra original, mas vejo que há pelo menos 4 slots neutros abertos. Vou consultar o eletricista que fez a instalação do nosso gerador de backup.
Isso faz sentido que a chave de transferência seja a principal fonte de controle dos circuitos no backup? Também faz sentido que os disjuntores no painel de fiação original estejam disponíveis para outros usos?
***** ATUALIZAÇÃO 21/04/2014 *****
Acabamos de ouvir a contratação do fornecedor elétrico: disponibilidade desses disjuntores. Todos os disjuntores sem fio agora estão disponíveis para outros usos. Agora posso substituir um dos disjuntores duplos de 20 ampères existentes por um disjuntor de pólo duplo GFCI de 20 ampères! Faz o meu dia!