Removendo um stat da sala do aquecimento central (para encaixar o Hive)

1

Estou prestes a instalar um termostato sem fio Hive no meu sistema de aquecimento central e tenho algumas perguntas.

Eu preciso desconectar o stat da sala existente - um Horstmann Centaurstat 7 - pois ele será substituído pelo status wireless do Hive.

Caso você não saiba, uma instalação do Hive também envolve a substituição do programador pela substituição do programador Hive, que eles chamam de receiver (eu tenho um programador Honeywell 6400C e parece que o receptor Hive é uma troca de fiação direta) .

Acredito que, olhando os documentos de instalação do programador / stat antigo / existente, o stat da sala é conectado de volta a um ponto de fiação central, onde fica efetivamente entre o programador e a bomba ou a válvula de três vias.

(Para complicar as coisas, acabamos de realizar alguns trabalhos de construção e não tenho certeza se posso acessar esse ponto de fiação central mais - o que é um outro pesadelo, se for o caso)

Eu quero abordar a instalação do Hive em dois estágios:

  1. Instale o Hive com o stat antigo do quarto temporariamente ignorado, em vez de removido (apenas para o caso de não funcionar para nós).
  2. Quando / se estivermos felizes com o sistema Hive, isolarei adequadamente a fiação de status da sala antiga em ambas as extremidades para que ela não seja usada adequadamente, mas possa ser restabelecida sem ter que executar novo cabeamento (o cabo é um pesadelo entre centro de cablagem e a localização do estado).

Então, para o primeiro passo.

Meu entendimento é que o receptor Hive fala diretamente com o stat da sala e ativa o aquecimento apenas quando o programa timer e o stat sem fio indicam uma chamada por calor (então, ao invés de efetivamente ter o programador e stat em série em um sistema tradicional, o receptor Hive é o único ponto de comutação para o aquecimento).

Eu estou supondo, então, que, a fim de ignorar o stat da sala e ainda permitir que a unidade receptora da Hive ligue e desligue o aquecimento, eu preciso conectar os fios common e call na extremidade da estatística juntos ( ou seja, os fios que estão atualmente conectados a esses terminais no stat da sala).

As minhas suposições aqui estão corretas?

(Eu provavelmente posso experimentar o meu caminho através disso, mas a minha melhor metade é provável que seja um pouco infeliz comigo ter o aquecimento desligado por um longo período enquanto eu trabalho isso em um fim de semana frio de novembro! Portanto, eu sou tentando fazer a pesquisa de antemão).

Agora, para o segundo passo.

Assumindo que a conexão permanente dos fios common e call é a abordagem correta no terminal stat da sala, quando eu for remover essa estatística corretamente e quiser desconectar o cabo stat do centro de fiação (um bloco de terminais se Lembro-me corretamente - e supondo que ainda posso acessar este bloco de terminais após o trabalho de construção!) Também precisarei ignorar a fiação de status, já que apenas a desconexão me deixará com uma interrupção na fiação da bomba / válvula.

Estou pensando que a 'correção' mais simples para isso é substituir o cabo stat da sala por um loop curto na extremidade do centro de fiação e identificá-lo apropriadamente caso eu precise reconectar o stat da sala com fio por algum motivo .

Mais uma vez, sinto que estou fazendo algumas suposições aqui, então uma segunda opinião me deixaria mais confiante em lidar com isso em um fim de semana frio, quando provavelmente desejaremos o aquecimento por um tempo tão curto quanto possível.

(BTW, desligando a rede elétrica para o sistema de aquecimento central e trabalhando com segurança, garantindo que nada é ao vivo antes de desconectar, etc é um dado aqui).

    
por Fat Monk 28.11.2017 / 13:52

1 resposta

Abordei isso no fim de semana e minhas suposições estavam corretas.

O Centaurstat tem até um terminal de 'estacionamento' no interior (basicamente uma posição no bloco de terminais que não se conecta a nada), então movi ambos os fios common e call for heat comutados para aquele terminal de estacionamento e tudo é bom.

(Observe que o adesivo abaixo do bloco de terminais mostra que o terminal 4 não é usado)

Quando eu for remover a estatística da sala permanentemente, precisarei preencher a posição correspondente no bloco central de fiação.

Tudo bem.

    
04.12.2017 / 12:48