A execução de um novo subpainel em paralelo atende aos requisitos da NEC? Se não, o que devo fazer?

10

Antecedentes

  • EUA. Tensões / potência presente.
  • Minha casa tem um disjuntor power power de 125A na rua.
  • Uma linha enterrada vai do separador de rua ao meu painel principal na parede externa fora da casa.
  • O painel principal tem 3 disjuntores de 220VAC: um 30A, 40A e 50A.
  • Eu provei que o 30A funciona em um plugue de secadora elétrica 220VAC de 3 pinos.
  • Eu provei que o 50A é executado no subpainel existente na garagem anexa, que possui 11 disjuntores que variam de 15A a 25A (este painel está cheio).
  • Eu presumo que o circuito de 40A corre para a unidade de compressor A / C.
  • O subpainel existente na garagem tem dois conduítes (ou vazaduras), um pequeno que contém a alimentação de energia do disjuntor de 50A do lado de fora e um grande que contém o feixe de fios que serve para as instalações e tomadas da casa.
  • A linha de alimentação no subpainel existente é conectada da seguinte maneira:
    • L é pousado no parafuso do terminal L bussbar (o bussbar está totalmente preenchido com disjuntores)
    • N é colocado no parafuso do terminal N bussbar
    • G não está isolado e (estranhamente) não pousou em qualquer lugar Eu presumo que isso não seja para código .

Pergunta

Eu preciso adicionar um novo subpainel (adicional) na garagem para disjuntores adicionais.

Supondo que isso seja um código, pretendo fazer o paralelo do novo subpainel com o existente, por:

  • Carregando adequadamente o G não carregado no subpainel existente
  • Aterrar uma nova linha L que fornecerá o novo subpainel no mesmo terminal de barra (parafuso) no subpainel existente em que a linha L existente foi aterrada. Esta nova linha será executada no subpainel como uma linha de fornecimento de energia.
  • Aterrar uma nova linha N da mesma maneira.

Se eu paralelizar um novo subpainel dessa maneira, posso rotear o tie-in para o novo subpainel através do maior nocaute que contém a fiação para as tomadas e acessórios, ou devo rotear o tie-in para o novo subpainel por meio de o mesmo pequeno conduíte que fornece o subpainel existente?

Quais partes deste plano são não up-to-code (assumindo a NEC 2008 ou 2011)?

Independentemente do código, quais partes são inseguras?

    
por JeffG 17.10.2011 / 00:27

4 respostas

Um sub-painel deve ter o neutro e o terra isolados. Os painéis vêm com um parafuso de ligação verde muito longo, bastante espesso (cerca de 1/4 x 20) que conecta a barra neutra à lata, no caso de um painel primário . Você não recebe um neutro da sua utilidade, você cria um com esse parafuso de união.

Os painéis secundários devem ser alimentados com 3 condutores isolados de tamanho apropriado e um aterramento que não precisa ser isolado (mas pode ser, se você quiser). Assim, a primeira parte da sua pergunta é, sim, que o sub-painel deve ser aterrado, mas o condutor de aterramento deve ser conectado à lata usando um terminal de aterramento, não por pouso para a barra neutra.

Os painéis secundários também devem ter uma desconexão fundida , o que significa que precisam ser alimentados a partir de um disjuntor e não pode haver mais nada nesse disjuntor. Não toque duas vezes. Você tem duas opções aqui:

  • Aumentar o tamanho do sub painel existente
  • Coloque um novo disjuntor de pólo duplo no sub-painel existente e use-o para alimentar seu novo sub painel. Aterre os circuitos que você teve que retirar do sub painel existente para o novo.

Como outros já notaram, você precisa vigiar suas cargas. Se tudo o que você precisa são alguns receptáculos de conveniência ou um circuito de iluminação, você provavelmente deve ser o.k. (difícil dizer com o que você deu).

De qualquer forma, obtenha um amprobe e observe o que cada fase de entrada está obtendo em seu sub-painel existente antes de fazer qualquer coisa. Certifique-se de que tudo esteja ligado quando você fizer isso. Se é só puxar 25 - 30A em média, você deve ser o.k. para adicionar um pequeno sub-painel de 8 circuitos. Já que está diretamente na linha de visão com o sub-painel existente, o novo sub-painel não precisa ter um disjuntor principal, já que os meios de desconexão estão bem próximos a ele.

Um sub-painel de seis a oito circuitos gira em torno de $ 80 sem disjuntores, eles normalmente começam em 50A, mas você não precisa alimentá-los com 50A. Você poderia alimentá-lo a partir de um disjuntor de 30A se tudo o que você quer é receptáculos e luzes.

Aqui está um amprobe sendo usado:

link

Faça isso no seu sub-painel primeiro (uma fase de cada vez) apenas para ter certeza de que você tem espaço para adicionar mais. Se não, você precisa substituir o sub painel existente, e um eletricista é realmente sua melhor aposta lá.

Outra boa coisa a fazer é medir o desenho dos circuitos que você terá que mover para o sub-painel, a fim de abrir espaço para o disjuntor que irá alimentá-lo. Obviamente, você quer mover os circuitos que estão menos para o novo painel no final. Alguns re-arranjos podem ser necessários para que isso aconteça.

Como esta é uma garagem, tome cuidado com o que você conecta ao sub-painel. Se você for energizar algo como um compressor (ou qualquer outra coisa com um motor de tamanho decente), considere cuidadosamente a amperagem do rotor bloqueado ao determinar a carga. Ele será impresso no motor.

Finalmente, se tudo isso parecer esmagador, chame um eletricista. Se você tiver algum tipo de problema, ligue para um eletricista.

    
18.10.2011 / 11:41

Não tenho certeza se entendi exatamente o que você pretende fazer no subpainel da garagem, mas acho que entendo que você deseja paralelizar os terminais de entrada existentes do disjuntor de 50 amp a um painel adicional . Se este for o caso, o que você está pensando é chamado de toque duplo e é proibido. Você não pode conectar dois fios a qualquer terminal quente em qualquer painel de energia. Em circuitos de tamanho menor, cortar dois pontos em conjunto com um fio de etiqueta com fio preso e conectar o fio de etiqueta ao disjuntor é OK e comum. Fazer isso com uma linha de 50 amp exigiria grandes porcas de batoque e fita isolante.

A partir da sua descrição, parece que o seu serviço de 125 Amp está ficando no máximo. Você já tem três grandes draws. Antes de considerar adicionar mais demanda a esse serviço, acho que você deve usar um Amprobe nos dois feeds de entrada e monitorar as demandas de pico em amperes. É muito possível que você também esteja perto do limite superior e considere uma atualização para um painel / serviço de circuito de 200 Amp 40.

Neste momento, já que não posso testar fisicamente o seu sistema, acho que seria muito sensato nesta circunstância chamar um eletricista licenciado. Você está flertando com uma situação potencialmente perigosa se sobrecarregar seu disjuntor principal ou de subalimentação.

    
18.10.2011 / 00:14

Você está mexendo com subpainéis de 125V, que eu não sei o suficiente para comentar. No entanto, aqui estão outras duas opções:

Você pode substituir os disjuntores de tamanho normal existentes por duplex breakers . Os limites do número de disjuntores podem ser impressos no painel em algum lugar, ou você pode verificar com o fabricante.

Você também pode substituir o painel existente por um maior, para ter mais espaço.

    
17.10.2011 / 08:30

Você deve ligar para um eletricista qualificado para inspecionar esta situação antes de fazer qualquer coisa.

Se você for usar um medidor de amp, certifique-se de sua classificação em CatIII 600VAC e tenha alguma certificação como UL ou IEC no medidor.

    
06.08.2012 / 17:49