Re-etiquetando o fio 6-AWG

3

Eu estou puxando 2 hots, 1 neutro e 1 terra através de um conduíte para um sub-painel e fiquei me perguntando se é possível usar o mesmo fio de cor e apenas reclassificar as terminações. Eu estava pensando em usar o branco 6 AWG.

Meu entendimento é que o chão precisa estar nu ou verde, então não recomendo isso. Também neutro precisa ser branco, que é a cor que eu estou usando de qualquer maneira.

Então, posso apenas reclassificar os 2 hots com black & burocracia no final? Qualquer referência NEC seria muito apreciada, obrigado!

    
por the_void 17.10.2018 / 22:58

2 respostas

As cores reservadas para os condutores aterrados (neutros) são branco e cinza e qualquer cor de base com três listras brancas contínuas. Não é possível reidentificar fios isolados em branco ou cinza e usá-los para condutores não aterrados (hots) para circuitos acima de 50V, a menos que sejam um condutor em um cabo ou cabo. Isso é comumente visto quando condutores brancos em NM (romex) ou cabos MC ou AC são usados como hots em loops de comutadores.

A seção de código a se referir é

200.7 Use of Insulation of a White or Gray Color or with Three Continuous White Stripes.

Então, eu acabei de comprar preto para os gostos e reclassificar a única perna com vermelho.

    
17.10.2018 / 23:43

Com # 6 você não pode remarcar. Você pode com # 4, porém, e # 4 de alumínio tem a mesma ampacidade como o cobre # 6 a um custo menor.

Você deseja a NEC 210.5.

  • Por padrão, você não tem permissão para remarcar os condutores.
  • somente em cabos multicondutores, você pode remarcar somente os neutros para serem apenas hots. Isso não é permitido para fios individuais no conduíte.
  • para fios de 4 AWG ou maiores, você está livre para marcar qualquer coisa (exceto cores de terra, 250.119) para qualquer outra coisa, incluindo terra.

Então você tem a idéia certa, mas use alumínio # 4 em vez de cobre # 6.

Não fique superexcitado sobre distinguir os fios quentes uns dos outros. Na fase dividida norte-americana, geralmente isso não importa. Preto / preto está bem. O que é muito mais importante é distinguir cada circuito de outros circuitos . Eu tenho um trabalho onde o instalador instalou quatro circuitos de 240V em um canal: cada um é preto / vermelho e você não pode separá-los! Como havia outro canal paralelo a esse, uma escolha melhor seria 2 pretos e 2 vermelhos em cada canal.

Além disso, não se esqueça de usar seu conduíte todo em metal em vez do fio terra. Não há necessidade de terrenos em EMT ou rígidos, por exemplo.

    
17.10.2018 / 23:41