É legal instalar 3 pontos de saída sem terra no Estado da Geórgia?

5

Acabei de descobrir que o apartamento que estou alugando tem 3 saídas de pinos sem estar aterrado. Isso é legal no GA?

/ update

Foto anexada

/ update2

Acabei de testar o terminal de aterramento central inferior e o terminal superior direito. Meu DMM lê 86VAC em vez de 124VAC. Então parece que o chão está realmente conectado, mas há um vazamento em algum lugar. Meu técnico de construção veio e disse que eu não tenho que me preocupar com isso, porque o terceiro pino está lá apenas para adicionar suporte extra para cabos de alimentação extra pesados e se recusou a falar mais sobre este assunto.

    
por Adam Lee 01.03.2018 / 07:52

2 respostas

Uma saída de 3 pinos sem aterramento de equipamento (2 fios) precisa ser protegida por um GFCI e as saídas protegidas precisam ser rotuladas com "Sem aterramento de equipamento" para serem legais. Desde 2014, você pode adicionar um fio terra que volta para o mesmo painel separadamente do cabo existente, então eles serão aterrados em conformidade com o código mais recente. Ambos os métodos acima são métodos compatíveis com código de atualização de suas saídas.

    
01.03.2018 / 15:09

Tomadas de 3 pinos sem terra são legais se forem protegidas com GFCI , com adesivos "protegidos com GFCI" e "Sem aterramento de equipamento".

Sobre o GFCI

O GFCI fornece uma "zona de proteção". Deixe-me explicar.

Eletricidade se move em fios. Ele flui em loops , portanto, deve haver dois fios fora e voltando novamente. (o chão não é usado normalmente).

Um módulo GFCI monitora os dois fios normais. Ele mede todo o poder "saindo" e garante que tudo "volte". Como um monitor de parquinho, certificando-se de que 44 crianças vão ao parquinho, 44 crianças voltam.

Uma contagem errada significa que a eletricidade está indo a algum lugar anormal - possivelmente chocando alguém ou arriscando um incêndio. Um GFCI irá "trip" ou desligará a energia.

Então --- dada a forma como o GFCI funciona, ele cria uma "zona de proteção" para toda a fiação a jusante dele. (Quaisquer tomadas cujos dois fios ativos estejam alimentados com o GFCI.)

Isso significa que o GFCI pode estar em qualquer lugar .

Você sabe que não está no disjuntor porque não há botões de TESTE neles. No entanto, os disjuntores com GFCI custam US $ 40, enquanto US $ 16 compram um módulo GFCI dedicado (também conhecido como deadface) ou um dispositivo combo receptáculo GFCI + (o soquete normal com os botões Test / Reset).

O jogo inteligente para o locador é colocar um dispositivo de US $ 16 na primeira localização do receptáculo no circuito, aplicar os adesivos e chamá-lo de bom.

Por isso, você realmente precisa procurar em toda a unidade por quaisquer soquetes ou soquetes da face morta com o distintivo botão "Teste" e "Redefinir". Se pressionar "teste" neste dispositivo mata a energia para os soquetes que você está preocupado, então ele está protegido.

Uma coisa que zaps você tem um problema

Um equipamento que ataca você tem um problema, independentemente de estar aterrado. Agora é possível que o chão esteja "salvando você", mas não precisa salvá-lo.

O simples fato é que esse vazamento que está zapeando você também tropeçará em um GFCI, e seu dispositivo não funcionará e você terá que consertá-lo ou substituí-lo. Então, o GFCI não fará o que você quer, apenas fornecerá segurança.

No final do dia, o zappy precisa ser consertado. Se for um PC, mude a fonte de alimentação, de preferência com "não lixo".

    
01.03.2018 / 18:37