Adicionando interruptor de luz de parede para futura opção de ventilador de teto

1

Como parte de algumas reformas que estou fazendo, estou pensando em adicionar um interruptor na caixa de parede e um cabo de 14/3 em execução ao ventilador de teto para controlar o ventilador e a luz (possível adição futura) com interruptores separados.

Eu não pretendo adicionar uma luz ainda (se alguma vez).

Eu terminaria o fio quente dentro da caixa do ventilador de teto com uma porca de fio. Esta prática é segura? Ou devo adicionar apenas o interruptor se eu conectar uma luz na outra extremidade?

    
por Irazu 29.12.2015 / 19:49

1 resposta

Número uma coisa, eu marcaria os fios reservados na caixa de distribuição e na caixa do teto para quando você abrir as coisas no futuro, é claro o que é o quê. Eu também me escrevo notas dentro da placa de cobertura com um sharpie.

Eu conectaria os aterramentos e os neutros em ambas as extremidades e tamparia os pontos com porcas de arame. Eu não colocaria um interruptor na caixa de distribuição, deixaria um espaço em branco lá. (Use switches de estilo Decora.)

Se você colocar a luz e o interruptor separado, será fácil; se você nunca fizer isso, estará seguro; Se você decidir fazer algo diferente que você nem pensou agora, será fácil ver o que está lá e disponível.

Se você realmente deseja a máxima flexibilidade, você pode passar o conduíte da caixa de comutação para o equipamento, dependendo do enquadramento e do layout, pode não ser tão difícil com ENT (o material azul).

    
29.12.2015 / 19:57