Na Alemanha, o Ground e o Neutral devem estar conectados no painel de serviço principal?

3

É declarado em vários lugares (diy.stackexchange, pesquisas na web), que "Ground e Neutral devem ser ligados no painel de serviço principal".

Minha residência na Alemanha é fornecida com alimentação trifásica e possui cabeamento "moderno". Recentemente renovado, nova fiação com condutor de terra e um sub-painel. O painel principal e o subpainel são unidos por uma linha de 5 condutores de 10 mm ^ 2, ou seja, existe uma ligação independente do condutor de terra. O único eletrodo de aterramento é uma barra de metal indo para a terra ao lado da entrada de serviço, ou seja, no painel principal. Não faço ideia do que está enterrado lá, mas parece ter cerca de 20 a 30 anos. Galvanização ainda bem acima do solo.

Tudo isso é uma estrutura. Primeiro andar do painel principal, segundo andar do sub-plano, linha de junção de 20 m.

Para minha residência ,

A) O Ground deve estar ligado ao Neutral no painel principal, e somente no painel principal?

B) O subpainel deve ter um eletrodo de aterramento?

Pergunta relacionada, para residência nos EUA.

Melhor explicação que encontrei, mas não é explícita sobre o Código Alemão

Segunda residência requer um eletrodo de aterramento, mas meu subpainel?

    
por Tyson Hilmer 12.03.2018 / 12:17

4 respostas

Depende do fornecimento para essa propriedade e seus arranjos de aterramento. Poderia ser potencialmente TNC, TNC-S, TN-S ou TT

Se tiver um pico de terra como você sugeriu, provavelmente é um sistema TT. É importante que você entenda a distinção e eu sugiro que você procure os arranjos de aterramento mencionados acima que estão bem documentados com diagramas.

Nos sistemas TT, o terra neutro não deve ser ligado em nenhum ponto da instalação. O Vivo e o Neutro fazem o caminho de volta ao transformador enquanto o aterramento vai para fora do prédio separadamente e para um ponto de aterramento.

NOTA: O parágrafo a seguir eu citei o bloco e este parágrafo é uma declaração contra ele, pois parece subjetivo e apenas anedótico na experiência dessa região. Como outro usuário apontou, eles experimentaram o oposto em relação aos sistemas TT serem históricos. Isso não altera a resposta geral do usuário que fez a pergunta. No entanto, sinto que adiciona contexto à região, por isso deixei-a como está.

"It should be pointed out that TT systems are a historic system and the trend is to phase them out as much as possible as the impedance path to earth can sometimes be so poor that it affects the ability of the system to earth the system correctly."

Portanto, o Neutro e a Terra não devem ser ligados uns aos outros e, em segundo lugar, nenhum subpainel não deve ter seu próprio pico, deve ser conectado à barra de aterramento principal dentro da propriedade que, por sua vez, se conectará ao ponto de aterramento. Isso é importante porque você não quer múltiplos e diferentes caminhos de impedância no solo. É por isso que um sistema TNS / TNC é melhor que o fornecedor forneça o arranjo de aterramento para você e até garanta o valor (ZE).

    
12.03.2018 / 17:05

Neutro não deve ser ligado ao solo (pelo menos aqui na Itália, onde o sistema de distribuição é TT).

Eletrodo de aterramento, se o regulamento é como italiano, requer um sistema de aterramento único por prédio [todos os contatos terrestres em um prédio e áreas relacionadas devem estar no mesmo potencial], isto é para evitar que alguém toque dois motivos diferentes em uma vez, fica chocado porque em um sistema há uma falha fase-terra e não no outro (neste caso, uma fase de 240V no solo) tocando dois amarelos-verdes. Uma velha barra de metal enterrada é um bom terreno (você pode apenas testar sua resistência, se ela estiver baixa, tudo bem). No final: se você tiver um terreno no painel 'principal', conecte-o aos amarelos verdes que vêm do painel secundário.

Eu não sei se na Alemanha é obrigatório, mas é altamente sugerido que o sistema é protegido por GFCIs (switches diferenciais), pode ser um único protegendo todos ou um por circuito.

    
12.03.2018 / 15:25

Sujeira é um terrível condutor . É por isso que não fazemos fios fora disso.

Por que é chamado de neutro: O neutro deve estar próximo ao potencial da Terra - se você estiver descalço na chuva e tocar o fio neutro, não deve acontecer muita coisa. O objetivo secundário é minimizar a voltagem entre outros condutores e a terra - é por isso que o neutro está "no meio" e não em um canto.

Os trabalhos de aterrar

A corrente viaja em loops. A fiação da terra tem um trabalho importante: devolver a eletricidade natural ao solo : raios e ESD. É por isso que o espigão de aterramento está ligado à fiação da terra.

Lembre-se de como pretendemos manter o fio neutro no potencial da terra? Isso não acontece desejando. É preciso haver uma ligação entre o neutro e o ponto de aterramento para estabelecer essa referência. Pode hipoteticamente ser qualquer tipo de viés, mas 0V é fácil de fazer com um pedaço de cobre. Esta ligação pode ser qualquer um dos vários lugares, mas obviamente , deve estar em algum lugar onde ambos os fios neutros e terra estejam presentes.

E precisamos devolver a eletricidade produzida pelo homem para source . Se a eletricidade artificial tem uma falta à terra, onde ocorre vazamento no sistema de aterramento, queremos que o vazamento retorne eficientemente de volta à fonte. Fonte é o suprimento (quente e neutro) - não estamos tão preocupados com falhas de terra neutra, então estamos mais preocupados com falhas de terra quente e vamos querer retornar essa corrente para neutra . Se for uma falha aparafusada (curto-morto), vamos querer que ele desarme o dispositivo de sobrecorrente (disjuntor), de modo que ele deve carregar a corrente. Isso requer uma resistência muito baixa - a sujeira não será suficiente . Então, está de volta a uma ligação de terra neutra de cobre.

A grande união

Esses requisitos, juntos, exigem uma grande união do fio neutro, do sistema de aterramento e do ponto de aterramento. A longa experiência na América do Norte mostrou que você quer aquele elo neutro em exatamente um lugar - e esse também deve ser o lugar onde o espigão / eletrodo de aterramento se liga.

Se você não tiver essa grande união, estará omitindo algumas das proteções mencionadas acima.

O SOP na América do Norte é para essa grande união estar no ponto de serviço principal (painel principal), e o neutro e a terra devem ser rigidamente separados em cada subpainel.

    
13.03.2018 / 00:30

A resposta de Ryan Walkowski está tão correta quanto os diferentes sistemas TT, TN-C e TN -CS ou, às vezes, TN-S.

De acordo com o meu conhecimento, na Alemanha, o TT é usado principalmente em instalações em áreas muito rurais, e. g. em fazendas onde há um transformador para apenas um punhado de casas. Nestes casos, o N fornecido pelo provedor não é suficientemente confiável perto do potencial da terra, então você tem que criar seu próprio potencial de terra. Não tenho certeza, mas pode ser que nesses casos os rompedores que cortam tanto o vivo quanto o neutro sejam necessários, pois o neutro pode ter um potencial substancial em comparação com a Terra.

Em áreas mais urbanas, geralmente uma variante do TN é usada. Isso significa que o neutro da instalação é considerado aterrado. Nesse caso, existe uma conexão entre N e PE.

Nesse caso,

  • TN-C significa que N e PE compartilham o mesmo fio, também conhecido como PEN. Isso só é usado em instalações muito antigas e não é mais permitido (ou, pelo menos, permitido somente para fios de mais de 10 mm²).
  • TN-CS significa que os fios que entram na casa têm um PEN como antes, mas em algum lugar da instalação, seja no painel principal ou nos sub painéis, PE e N são divididos e, deste ponto em diante , não pode ser combinado novamente. (Isso é essencial para os RCDs, mas também por outras razões).
  • TN-S significa que N e PE entram na casa já divididos e, também, não podem ser combinados novamente.

Seu eletrodo de aterramento provavelmente vai para a fundação (onde faz um anel enorme) ou para um aterramento muito longo (haste de terra, haste de aterramento, Staberder) que pode ter vários metros de comprimento. Sua presença não é uma dica para a existência de um sistema TT ou TN, como Ryan indica. Em vez disso, ele deve ser conectado à barra de aterramento (Potentialausgleichsschiene) do prédio onde todas as linhas de terra correm juntas:

  • aterramento da instalação elétrica
  • chão de alguma instalação de telefone, etc.
  • conexão de linhas de antena, etc.
  • canos de água e gás, etc.

Em um sistema TN, todos os participantes da vizinhança formam uma conexão terrestre enorme que é melhorada por todos os membros. Ele pode transportar correntes muito mais altas em direção à terra do que em um sistema TT e seus disjuntores desarmam quando há um curto-circuito entre L e PE. Em um sistema TT, no entanto, esta corrente é muito limitada, portanto, um RCD é absolutamente necessário aqui.

    
14.03.2018 / 14:07