Adicionando o segundo barramento de aterramento ao quadrado D Sub painel - Aterrado via fio ou apenas os parafusos?

4

Eu adicionei um sub-painel ao lado do meu painel principal. É alimentado a partir de um disjuntor de 100 A usando o fio de serviço 3-3-3-5 CU. Eu removi o parafuso de aterramento para isolar o Neutro e instalei o barramento de aterramento que veio com ele no lado esquerdo. Está preso com 2 parafusos diretamente no painel. Liguei o fio terra # 5 a este barramento de terra.

A pergunta: O barramento de terra é curto, com apenas 8 a 10 posições utilizáveis, por isso acrescentei um barramento de aterramento adicional no lado direito do painel. É feito especificamente para o painel, Quadrado D e anexado com 1 parafuso, centrado sobre 2 nubs que o prendem no lugar. O parafuso é suficiente para aterrar essa barra adicional ou eu preciso interconectá-lo ao primeiro barramento de aterramento com fio. Se sim, qual o tamanho?

Agradecemos muito antecipadamente pela sua ajuda!

Acompanhamento:

INSTRUÇÕES !! Aqueles seria muito útil, de fato. O problema é que eles sugam. O número 4 dá todas as informações sobre como conectá-lo, mas achei menos útil. Aqui está o texto inteiro das instruções:

1) Desligue toda a energia para o recinto

2) Monte a barra de aterramento na parte traseira do gabinete:

  • se um orifício de montagem e dois pinos forem fornecidos, monte com orifícios externos sobre pinos e monte o parafuso no orifício central.

  • se dois orifícios de montagem forem fornecidos, monte com dois parafusos de montagem.

    NOTA: Se nenhum orifício de montagem for fornecido, use a broca # 26 para perfurar dois furos de montagem de 0,147 pol. usando a barra de aterramento como modelo.

3) Aplique o rótulo de aterramento do equipamento ao gabinete ao lado da barra de aterramento.

4) Instale a fiação na barra de aterramento. Veja a etiqueta de aterramento do equipamento para o torque do parafuso de ligação.

Então, eles estão assumindo que essa é a ÚNICA barra de aterramento e, portanto, a alimentação de terra nº 5 do painel principal será anexada a ela? Ou a falta de instrução para conectá-lo a uma barra de aterramento principal existente indica que os parafusos são suficientes e que ele aterra através do corpo do gabinete até a barra de aterramento original? Eu não posso dizer com a pouca informação que eles forneceram.

    
por GBJohns 06.02.2017 / 22:39

2 respostas

Dado um gabinete de painel metálico, as barras de aterramento (aterramento do equipamento) se ligam ao gabinete do painel, que é aterrado pelo ponto de ligação do sistema (para o equipamento de serviço) ou pelo condutor de aterramento do equipamento de alimentação (para um subpainel). pode ser conectado diretamente ao gabinete do painel ou a um terminal de barra de aterramento.

Em outras palavras, como a UL eo Código permitem conectar um aterramento do alimentador à barra de aterramento por meio de um terminal de parafuso e fazer com que o gabinete do painel seja aterrado por meio dos parafusos de montagem da barra de aterramento, certamente uma segunda barra de aterramento ser aterrado ao gabinete de painel já aterrado através de seu próprio conjunto de parafusos de montagem.

    
08.02.2017 / 00:37

Siga as instruções. Você é obrigado (NEC 110.3) a seguir as instruções da barra de aterramento adicional. Isso porque essas instruções são a base para que a UL conceda uma listagem como segura.

Desde que você tenha atendido às instruções, sinta-se à vontade para exceder . Então você pode adicionar um fio terra, mesmo que não seja necessário. Geralmente você não reduz o tamanho de um fio de serviço (ou seja, você não executaria 14AWG até o último receptáculo 5-15 de um circuito de 20A), então você ficaria com o fio terra 5AWG Cu.

Qualquer tipo é bom, desde que atenda à classificação atual original. Portanto, não pague 2 'de 3-3-3-5 apenas para obter 2' de # 5, use # 5 ou # 4 THHN em vez disso, se for mais barato.

    
06.02.2017 / 23:47