Qual é o objetivo do disjuntor de pólo único duplo?

1

Eu acabei de me mudar para uma propriedade alugada e estava fazendo alguns trabalhos elétricos, como a substituição de ventiladores de teto e tomadas (reembolsado, é claro). Ao trabalhar com a caixa do disjuntor, encontrei disjuntores com os quais não trabalhei antes e, francamente, pareço perigoso. Como em, você pode ter que virar os dois interruptores antes que o disjuntor esteja desligado. Isso e parece que, arbitrariamente, existem clipes de plástico brancos para ajudar a desligar os dois ao mesmo tempo. Honestamente, a maioria parece estar faltando com a idade.

Eu ainda tenho que remover um do painel, mas até agora não posso encontrá-los on-line para ver o que eles são. Tenho a impressão de que a casa foi construída em 92 ', mas já tenho descoberto o que acredito ser violações elétricas, mesmo para 92', toda vez que tiro uma placa de parede ou uma luminária.

O que são esses disjuntores e eles devem substituir?

Além disso, uma bomba de poço é posicionada entre dois disjuntores. Isso realmente parece que alguém estava cortando cantos também. Aquele e quem já rotulou o painel colocou GFI # 1 e GFI # 2, que foram para os banheiros que não tinham nada perto de GFI (apenas lojas de baixo custo 50 ¢). Escusado será dizer que aqueles foram alterados.

    
por Nick 07.06.2018 / 15:31

3 respostas

Algumas coisas não precisam de uma viagem em comum, apenas a manutenção comum é desligada. Um disjuntor de 2 pólos fornece essas duas coisas, mas nem tudo precisa disso.

As coisas brancas são chamadas de empunhaduras. Você não esperaria encontrá-los em todos os disjuntores, apenas aqueles que precisam de manutenção comum.

Os dois disjuntores em um espaço são exatamente o que diz na lata. Eles são separadores separados com viagem separada. Eu nunca vi o material duplo Breakers com alças, mas se o fabricante suportar, então tudo bem.

Uma coisa que precisa de uma viagem comum é a bomba. Isso não deve ser em um material duplo com empate. Isso deve estar em um disjuntor de 2 pólos. Agora eles fazem Breakers quadplex, que são dois materiais duplos com um disjuntor bipolar no meio; tudo o que vai caber em 2 espaços. Isso é o que eles deveriam ter usado naquele local.

Eu certamente espero que você tenha testado os receptáculos do banheiro para ver se eles já tinham proteção GFCI antes de instalar um receptáculo GFCI sem nenhum motivo. Colocar um GFCI em um GFCI é um desperdício de dinheiro. Nenhum dos disjuntores nesse painel são GFCI Breakers, na verdade não existe algo como um material duplo GFCI.

    
07.06.2018 / 20:14

Os eletricistas costumam chamar essas coisas duplas ou disjuntores tandem (tandem é o que o fabricante os chama). Não altura total. Cada disjuntor controla 2 terminais de 120v a partir de 1 posição padrão do disjuntor. Usando 2 disjuntores adjacentes com um pino cria um circuito de 240V ou possivelmente um circuito ramificado de múltiplos fios (MWBC é um circuito com 2ea 120 hots e apenas 1 neutro e 1 terra) o interruptor superior em cada disjuntor controla o terminal superior. Muitos anos atrás, era legal usar o pino para conectar os disjuntores, o que não é mais legal fazer, mas a atualização do painel não é necessária. Observe que o quadrado D ainda vende esses disjuntores tandem hoje em modelos de 15,20 & 30 ampères. Nos últimos ciclos de código, o limite para o número de disjuntores em um painel foi removido, então colocamos painéis que podem manipular 40+ disjuntores e não precisam usar tandems.

    
07.06.2018 / 17:18

Não tenho certeza de quanto você sabe sobre como as caixas dos disjuntores são configuradas internamente. Disjuntores agrupados são bastante comuns.

Para obter ~ 220V nos EUA, pode-se usar um disjuntor de altura dupla (como nos slots 13/15 com o nome Range). Ou pode-se usar dois disjuntores de altura total separados, mas adjacentes, que fornecem um disjuntor em cada uma das duas fases / busses diferentes. (Os barramentos alternam cada slot do disjuntor de altura total, de modo que os slots adjacentes de altura total estão em fases diferentes.)

No seu caso, você não tem disjuntores de altura total agrupados dessa forma, no entanto, você tem meias-alturas adjacentes QUE ESTÃO EM SLOTS SEPARADOS que executam a mesma função.

Agora, aquele marcado PUMP parece OK. Eu suponho que a bomba opera em 220V. Mas os outros parecem questionáveis.

    
07.06.2018 / 16:49