Isso soa bem no geral, com algumas exceções. (Além disso, eu basicamente criei algo similar recentemente).
Física: Parece bom. 90 'não é tão ruim, e não é algo em que você tenha que se preocupar com mais do que alguns pontos percentuais de queda de tensão.
Subpainel: Se você estiver usando um subpainel de 100A, por que trocar o disjuntor por um disjuntor de 60A? Eu estou supondo que este painel é alimentado por um disjuntor em seu painel principal para que o disjuntor seja classificado para proteger qualquer fio que seja executado. Por exemplo, se você executar 2AWG Al, ele poderá ser protegido por um disjuntor de 100A. Você também não precisa de um disjuntor principal no painel do seu galpão, mas pode ser bom por conveniência.
Fio: Não sei ao certo o que está disponível para você ou o custo de onde você está, mas o 2AWG é muito grande e um cabo de 4 fios de 2-2-2-4 seria muito ridiculamente duro. Por que não executar o 4AWG Cu THHN / THWN, que será mais fácil de trabalhar e potencialmente custará menos? Eu também não tenho certeza do que você quer dizer sobre a atualização para 90A com base em uma classificação de 75 ° C ... Mesmo executando 2-2-2-4 você pode obter um total de 100A sem precisar fazer nada. Veja abaixo mais informações sobre o aterramento.
Respostas:
- A escolha do seu fio parece boa, mas ainda estou confuso sobre a sua escolha do disjuntor
- THWN é o isolamento que permite classificação de umidade. O NEC também especifica vários outros cabos que são adequados para locais úmidos, incluindo MTW, RHW, RHW-2, TW, THW, THW-2, THWW, THWN-2, XHHW, XHHW-2, ZW
- A passagem do cabo pelo conduíte pode ser difícil quando o cabo é grande. Isso realmente depende do número de dobras, da bitola do cabo e de qual equipamento você tem disponível
- As cores são importantes, mas você pode envolver as extremidades com as cores apropriadas para garantir que você sabe qual é qual
- Confira esta pergunta se você ainda não viu. Ele tem uma ótima resposta para quais fios você deve puxar (incluindo um EGC).