Como faço para ligar um galpão para serviço 60A hoje com a capacidade de crescer mais tarde?

3

Eu venho fazendo minha pesquisa, lendo toneladas de mensagens aqui e em outros sites, e acho que sei o que preciso para dirigir o poder para o meu galpão, mas queria juntar tudo e ter a mente coletiva checando o meu trabalhos.

Física: Garagem individual de 75 'da caixa do painel ao lado da casa onde eu estou amarrando o poder. 90 'distância do fio.

SubPanel: - Painel do disjuntor principal de 60A - Eu comprei um painel CH22B100V para o galpão, mas trocarei o 100A principal por um disjuntor principal de 60A. - Pelo que vejo, o Main 60A pode manipular fio até o número 2, já que este painel é alimentado através do principal, não através de terminais no painel. - Precisa de 2 hastes de aterramento na extremidade do galpão amarradas ao solo do painel. - Ônibus subterrâneo e neutro não ligado ao galpão

Wire: - Planejamento para executar 2-2-2-4 Al wire como é o maior que eu posso amarrar no 60A no galpão. MHF (Mobile Home Feeder parece ser sugerido em vários lugares) - Isso deve me dar a capacidade de atualizar para 90A mais tarde, se necessário, já que os disjuntores e painéis são classificados como 75deg para Al. - Planeje a execução de 1-1 / 2 ou 2 "conduíte 24" subterrâneo para o galpão.

Perguntas : - A escolha do fio está certa? Eu acho que só preciso ter certeza de que estou usando o cabo THWN. Existem outros tipos que funcionariam. Ele estará em conduíte todo o caminho desde o painel principal até o sub-painel. O MHF que eu vejo é RHH / RHW / USE avaliado, o que eu acredito que funcionaria. Não há problemas com a execução desse cabo no conduto todo o caminho?

  • 4 fios (2hot) (1 Neutro) (# 4 terra). As cores importam neste tamanho ou você pode envolvê-las com fita, se necessário?

  • Algo mais que estou esquecendo?

por AlanMattson 27.03.2017 / 19:51

2 respostas

Isso soa bem no geral, com algumas exceções. (Além disso, eu basicamente criei algo similar recentemente).

Física: Parece bom. 90 'não é tão ruim, e não é algo em que você tenha que se preocupar com mais do que alguns pontos percentuais de queda de tensão.

Subpainel: Se você estiver usando um subpainel de 100A, por que trocar o disjuntor por um disjuntor de 60A? Eu estou supondo que este painel é alimentado por um disjuntor em seu painel principal para que o disjuntor seja classificado para proteger qualquer fio que seja executado. Por exemplo, se você executar 2AWG Al, ele poderá ser protegido por um disjuntor de 100A. Você também não precisa de um disjuntor principal no painel do seu galpão, mas pode ser bom por conveniência.

Fio: Não sei ao certo o que está disponível para você ou o custo de onde você está, mas o 2AWG é muito grande e um cabo de 4 fios de 2-2-2-4 seria muito ridiculamente duro. Por que não executar o 4AWG Cu THHN / THWN, que será mais fácil de trabalhar e potencialmente custará menos? Eu também não tenho certeza do que você quer dizer sobre a atualização para 90A com base em uma classificação de 75 ° C ... Mesmo executando 2-2-2-4 você pode obter um total de 100A sem precisar fazer nada. Veja abaixo mais informações sobre o aterramento.

Respostas:

  • A escolha do seu fio parece boa, mas ainda estou confuso sobre a sua escolha do disjuntor
  • THWN é o isolamento que permite classificação de umidade. O NEC também especifica vários outros cabos que são adequados para locais úmidos, incluindo MTW, RHW, RHW-2, TW, THW, THW-2, THWW, THWN-2, XHHW, XHHW-2, ZW
  • A passagem do cabo pelo conduíte pode ser difícil quando o cabo é grande. Isso realmente depende do número de dobras, da bitola do cabo e de qual equipamento você tem disponível
  • As cores são importantes, mas você pode envolver as extremidades com as cores apropriadas para garantir que você sabe qual é qual
  • Confira esta pergunta se você ainda não viu. Ele tem uma ótima resposta para quais fios você deve puxar (incluindo um EGC).
27.03.2017 / 20:58

Subpainel

Fico feliz por você ter um painel decentemente grande, porque você não quer saber o custo de um duplexador CH. Os produtos da CH são ótimos e resistentes, e eu os usaria em todos os lugares, mas o assassino de negócios é que os quebradores exóticos são descontroladamente superfaturados. Outras pessoas fazem ótimos painéis também.

Você está cometendo um erro clássico ao se preocupar com o tamanho do disjuntor principal no subpainel . Não importa; não é nada além de um interruptor on-off. Qualquer que seja a razão prática que você possa imaginar, não vai funcionar do jeito que você quer. Particularmente, você não pode fazer com que o disjuntor local tropece primeiro, não funciona.

Então, basta ir em frente e fazer o que é mais barato, por exemplo mantenha o 100 com o qual é fornecido. Sua única finalidade é um interruptor de desligamento (e GFCI ou AFCI, se isso acontecer, mas você não pode voltar atrás).

Detalhes sangrentos? ESTÁ BEM. O disjuntor no painel de serviço principal protege a fiação ao subpainel. O disjuntor principal no subpainel protege o subpainel em si , mas isso quase nunca é um problema e não estará aqui.

Conduta e fio

Você fez o upsizing do painel, um bom plano. Você está indo, bom plano. Levantar o conduíte acima dos mínimos, também é um bom plano: facilita o puxar e empresta expansão futura. Fácil puxar é vital para DIY, então você pode evitar contratar um eletricista simplesmente para seu caminhão cheio de puxar ferramentas. Eletricistas não vão gostar de fazer apenas a atração e vão querer uma mordida maior de todo o trabalho.

Tente manter as curvas no mínimo, pois elas tornam o ato de puxar muito mais difícil. Eu aponto para um máximo de uma curva de 90 graus entre pontos de acesso (caixas, corpos de conduítes etc.), mas isso não é possível em uma corrida ao ar livre.

"Cabo" descreve um pacote que contém mais de um fio. Você não precisa usar o cabo no conduíte; é redundante e um desperdício de dinheiro (a menos que não seja, é melhor avaliar todas as formas). Você pode usar fios individuais como o THWN-2. Você pode usar todo preto se quiser; fios 4 AWG ou maiores podem ser colados para indicar neutro e terra. Os fios são mais fáceis de puxar do que cabos.

O fio de alumínio é perfeito para isso. Você é absolutamente bem-vindo para oversize o fio (use uma maior ampacidade do que você está quebrado para). Se não couber no disjuntor ou no terminal, troque-o com uma emenda roscada.

A partir da NEC 2017, você precisará usar uma chave de torque / acionador para ajustar o torque nas conexões aparafusadas. Então corra :)

    
28.03.2017 / 00:56