As tomadas elétricas portáteis são permitidas em um porão?

2

Eu gostaria de instalar uma caixa de tomadas portátil perto de uma área de trabalho em um porão inacabado. Eu os vi instalados em prédios comerciais e áreas de tipos de laboratórios educacionais, sempre caídos do teto com cabos não armados, ligados a uma caixa de junção. Isso seria permitido no meu caso específico?

Alguns exemplos das caixas portáteis:

link

link

    
por Alex 17.11.2014 / 14:27

1 resposta

Você precisará fornecer um alívio de tensão adequado para o cabo flexível:

(do NEC)

*368.56(B) Cord and Cable Assemblies. Suitable cord and cable assemblies approved for extra-hard usage or hard usage and listed bus drop cable shall be permitted as branches from busways for the connection of portable equipment or the connection of stationary equipment to facilitate their interchange in accordance with 400.7 and 400.8 and the following conditions:
(1) The cord or cable shall be attached to the building by an approved means.
(2) The length of the cord or cable from a busway plug-in device to a suitable tension take-up support device shall not exceed 1.8 m (6 ft).
(3) The cord and cable shall be installed as a vertical riser from the tension take-up support device to the equipment served.
(4) Strain relief cable grips shall be provided for the cord or cable at the busway plug-in device and equipment terminations.

As soluções de alívio de tensão geralmente estão na forma de uma gaiola metálica que aperta quando o cabo é puxado. por exemplo:

    