É possível.
E pode fazer sentido se você pensar em como o sistema está funcionando ...
Primeiro, a temperatura próxima ao termostato fica acima da temperatura definida, o que faz com que o termostato solicite ar frio. A unidade A / C entra em ação e começa a soprar ar frio. Uma vez que a temperatura perto do termostato atinja o valor definido, o termostato diz para a unidade de ar condicionado desligar. A unidade A / C é desligada e pára de soprar ar frio.
Enquanto a unidade A / C estava soprando, as tampas de ventilação de 30 anos estavam restringindo o fluxo de ar dos dutos. Assim, enquanto a temperatura adequada foi atingida no termostato, não foi fornecido ar frio suficiente para as outras áreas da casa. Assim, a área perto do termostato pode realmente atingir a temperatura adequada mais cedo, porque essa área tinha fluxo de ar irrestrito e recebia uma boa parte do ar frio.
Quando você removeu as tampas de ventilação, permitiu que mais ar fresco penetrasse nas outras áreas (longe do termostato). Então demorou mais tempo para a área perto do termostato atingir a temperatura desejada. Agora, como a maior parte do ar frio era fornecido para as outras áreas (longe do termostato), essas áreas eram mais refrigeradas do que a área próxima ao termostato.
Em um sistema perfeitamente equilibrado, todas as áreas atingiriam a mesma temperatura ao mesmo tempo. Infelizmente, nós não vivemos em um mundo perfeito. Então você acaba com um escritório quente e uma temperatura confortável no resto da casa, ou um escritório congelado e uma temperatura confortável no resto da casa.
Para consertar o problema, você pode tentar equilibrar o sistema sozinho ou pode chamar uma empresa de HVAC para equilibrá-lo (o que provavelmente incluirá a instalação de abafadores e novas tampas de ventilação).