Posso usar o fio # 8 em um circuito de 15 ou 20A?

4

Tenho um cliente com uma unidade de garagem / galpão que deseja instalar algumas tomadas e luminárias / iluminação embutida - uso residencial comum, ou seja, sem ferramentas elétricas pesadas, lavadoras / secadoras, etc.

A fonte de alimentação CLOSEST para a unidade é 8 AWG com classificação de 40A - que vem de um disjuntor de 40A no painel. Este disjuntor alimentou anteriormente um spa ao ar livre. O fio é conduzido via conduíte subterrâneo até o local original do spa - que já foi removido. A abertura do conduíte é de cerca de 6 metros de distância da garagem.

Meu plano inicial era trocar o disjuntor de 40A no painel por 15A ou 20A e remover o fio de calibre 8 por completo e trocá-lo por 14 AWG ou 12 AWG. De lá, eu estendia o conduto até a garagem e ligava os receptáculos e as luzes de lá.

O cliente quer saber PORQUE não podemos simplesmente "tocar" ou usar o final da conduta existente com o 8 AWG como ponto de junção para o 14 / 12AWG que vai correr para a garagem.

Além de sempre querer combinar exatamente o calibre do fio EXATAMENTE com o disjuntor que tenho no painel - não tive uma boa resposta. Obviamente, executar o NEW matching wire adiciona mais ao seu custo - por isso, quero ter certeza de que existe um padrão técnico para o qual estou me reunindo, fazendo isso.

Quais opções eu tenho aqui? Ou o cliente está correto?

    
por tresstylez 27.09.2018 / 19:15

4 respostas

Você está sempre autorizado a usar fios maiores

A ampacidade do circuito define o tamanho do fio mínimo necessário. Se você tiver um fio maior na mão, vá em frente e use-o.

Por exemplo, geralmente executo circuitos de um único appliance que exigem um disjuntor de 15A. No entanto, tenho em estoque 10 cores de # 12. Eu não estoque # 14 em tudo porque é um tamanho de fio inútil e redundante para mim, eu raramente usaria. Então o circuito é executado em # 12 e 15A quebrado. É um circuito de 15A porque está quebrado 15A .

É bom ter consciência do impulso de combinar sempre o tamanho do fio exatamente com o disjuntor. Isso é um falso impulso. Na verdade, existem várias razões para considerar um upsize além do que eu uso: distância, aglomeração de condutores e, sim, o uso do fio existente.

A emenda deve estar acessível

Uma das regras de emenda no conduíte é que a emenda deve permanecer acessível. Portanto, deve haver uma tampa de escotilha que possa ser removida para chegar a essa emenda. Mesmo se não houver uma emenda, se for uma caixa de junção ou outro acesso para puxar, ela também deve permanecer acessível.

Se você quisesse enterrar o antigo local de junção, seria necessário reconfigurar o conduíte de modo que ele passasse direto, sem paradas, para a garagem. Então eu veria se eu poderia mudar o fio # 8 então ao invés de ir do spa ao painel, ele vai da garagem até um ponto ainda dentro da casa onde você poderia colocar uma caixa de junção. Em seguida, estenda o # 8 de lá para o painel de serviço para que a corrida inteira seja a número 8.

Mantenha o metal

Se o conduíte antigo era de metal, estenda-se em metal do mesmo tipo. IMC e conduíte rígido pode ser enterrado em 6 "tampa, o que é bastante útil. Caso contrário, você será em 18". Esses conduítes de metal podem servir como fio terra. Você precisa de neutros e motivos separados, sem contrabando.

    
27.09.2018 / 21:11

Não há nada no código contra o oversizing wire (em que você alteraria o disjuntor para 15-20A) ou o superdimensiona para apenas parte da execução. Há muitas pessoas que o aconselham a fazê-lo porque pode confundir alguém mais tarde que mudaria o disjuntor sem olhar para todo o circuito, mas não é uma violação do código - tamanho mínimo das especificações dos códigos. Mais está sempre bem. Essa futura pessoa precisa ser um trabalhador responsável ou não fazer esse tipo de trabalho.

Eu sugiro strongmente usar 8Ga para o curto prazo na garagem, e então dividir para baixo para 12 ou 14 dependendo do tamanho do disjuntor para o qual você troca - mas você não precisa - ele faria o sub opção de painel (se houver 4 fios) mais fácil no futuro, e também faz o ponto onde 12 se conecta a 8 mais facilmente localizável pelo futuro trabalhador, se houver.

Não estou conseguindo "triplicar algumas centenas" para uma instalação de subpainel com base em minha própria experiência com o preço de pequenos subpainéis, supondo que você tenha uma alimentação de 40 a 40 m em 6 pés do prédio. servido. Seria mais barato, na minha experiência, do que puxar para fora e substituir o cabo, especialmente se o puxar para fora e substituir não é feito DIY, mas por um trabalhador pago, como sua pergunta parece implicar.

Qualquer meio que você use para emendar os fios precisa ser listado para os tamanhos de cabos que você emenda, mas isso não é difícil de encontrar. Certifique-se de que seu local molhado esteja classificado como uma caixa de junção em um conduíte externo, mas, novamente, não difícil de encontrar, feito o tempo todo, apenas saiba o que está fazendo ou contrate alguém que o faça.

    
27.09.2018 / 20:33

Não há nada de errado com a mistura dos tamanhos dos fios, desde que algumas regras sejam seguidas:

  1. O disjuntor deve ser dimensionado de acordo com o menor fio / dispositivo de menor corrente no circuito. Assim, se você ligar as luzes / receptáculos com fio # 12, você tem que colocar um disjuntor de 20A; você não pode deixar o 40A lá.

  2. Todos os dispositivos e conectores devem ser usados de acordo com suas instruções, ou você viola a listagem da UL. Isto significa que se você tiver wirenuts que aceitam um # 8 e # 14, você está pronto para ir. Se o disjuntor de 20A aceita um fio # 8, bom, caso contrário troque-o.

27.09.2018 / 20:33

Como um disjuntor de 20 ampères provavelmente não aceitará o fio nº8, usaria uma porca de trava azul / cinza ou a marca azul grande ideal para os números 6 e 14 (tamanho mínimo de 14, mas pode demorar um pouco) pouco mais do que isso) em cada extremidade com um disjuntor de 20 ampères, mas use calibre 12 em cada extremidade para tornar a mudança no tamanho totalmente legal e com a emenda no painel será óbvio o que foi feito. Eu concordo que se é um fio de 4 a 40 amp sub faz mais sentido. um pequeno painel principal de 100 ampères tem menos de 70 $, o que proporciona uma desconexão local e, se alimentado pelo circuito existente de 40 ampères, apenas uns 15 & Seriam necessários disjuntores de 20 A + uma haste de aterramento bem abaixo de 100 $

    
27.09.2018 / 20:56