Atualização de um centro de carga de 100 a 200 A com desligamento de serviço de 100 A

0

< href="https://i.stack.imgur.com/grtyp.jpg"> Eu quero atualize meu painel central de carga que atualmente tem um disjuntor principal de 100 ampères a 200 ampères um junto com o desligamento de serviço de 100 amp. O principal é cerca de 20 'a partir do interior de 100 ampères de desligamento fundido conectado com NMD-7 3/3. A base do medidor está do lado de fora na parede oposta do desligamento e é classificada como 200 amp. O fechamento e a base do medidor são conectados via conduíte para que eu não possa ver facilmente o medidor de fio. Preciso substituir o fio NMD-7 3/3? Posso substituir o painel principal por um amplificador de 200 amp e mudar o desligamento de serviço de 100 ampères posteriormente?

    
por Clay 16.08.2018 / 21:12

1 resposta

Você pode usar um painel de 200 A com serviço de 100 A sem problemas; é feito com bastante regularidade. Você pode simplesmente colocar um disjuntor principal de 100 A (salvando o 200 A para o qual ele pode ter vindo depois). Muitas vezes, os painéis de 200 A são mais baratos, têm mais slots e / ou são apenas fisicamente maiores (mais fáceis de trabalhar), e é por isso que eles são usados mesmo se o serviço for menor que 200 A.

    
16.08.2018 / 21:25