Sua caixa, infelizmente, é uma torrada - eu suspeito que os disjuntores não combinados (você tem uma caixa ITE / Siemens que usa disjuntores tipo QP, mas há alienígenas de BR e HOMs perambulando por aí, o que é ruim enquanto 1 "disjuntores podem aparecer para caber em outras pessoas 1" tipo painéis, eles certamente não se encaixam bem !) são parte do porque você está vendo o arco e queima em as guias de ônibus.
Sobre o que está acontecendo com os disjuntores 9 e 11? Peça ao seu eletricista para medir um curto circuito entre os dois circuitos com os dois desconectados de seus disjuntores no painel e etiquetados. (Se ele é realmente bom, você pode ser capaz de obtê-los até mesmo - isso vai encontrar "caminhos de vazamento" entre eles, além de conexões "duras", mas requer que aparelhos sejam desconectados e lâmpadas removidas dos circuitos para que não haja fritura a partir da HV, um testador de isolamento aplica-se ao circuito em teste.) Se você vir um caminho curto ou de fuga, então esse é o seu culpado, e é hora de rastrear, dividir e conquistar basicamente nesse ponto.