Força da costura da bancada de quartzo

1

Eu tenho uma seção de 108 "de 26" contadores profundos. Da esquerda para a direita, a partir da marca de 39 ", há um intervalo de 48" para um refrigerador de vinho e frigobar. Então há um gabinete de 21 "no lado direito.

Tinha bancadas de quartzo instaladas e usavam duas peças. Problema é a costura é sobre a lacuna de 48 ". 1ª seção do contador é cerca de 85" e 2ª seção é 23 ". Portanto, a costura está flutuando no lado direito da lacuna de 48" em vez de atravessar a lacuna. Os instaladores disseram que eles deveriam ter a seção de 23 "do lado esquerdo para evitar isso. Eles disseram que vai funcionar do jeito que está e não haverá problemas de força.

Existe um 1x6 executando a parede traseira do espaço de 48 "para suporte extra, por isso não está completamente flutuando. Estruturalmente, você acha que isso realmente ficará bem?

Estou segurando uma caneta onde está a costura.

    
por Brian 20.01.2017 / 21:44

1 resposta

Absolutamente não! Embora a costura tenha sido selada com um adesivo e um composto colorido, ela fornece pouca resistência à flexão. Apesar do suporte para as costas, e com pouco para sustentar o vão entre o lado esquerdo e o lado direito do balcão, ele irá quebrar facilmente, provavelmente com pouco mais que o peso corporal. Mais uma vez, o "adesivo" é apenas um agente impermeabilizante de corante para preencher a costura e definitivamente não é algo em que confiar para manter sua bancada de quebrar! Eu adicionaria pelo menos apoio de baixo usando baixo perfil 4 "x 6" ângulo de aço em ambos os lados: aparafusado aos seus armários e colado ao "quartzo".

    