Quão profundo você quer trincar?
Você precisará de 24 "de cobertura para cabo enterrado ou 18" para tubo comum / barato. Você pode usar um canal exótico chamado Rigid ou IMC, que requer apenas 6 " de cobertura , mas é mais caro.
Use conduíte de 1-1 / 4 "ou maior. Isso tornará você à prova do futuro a 100A +. Enquanto isso, o tamanho grande tornará o puxar muito mais fácil de ser feito. Os DIYers muitas vezes ficam presos / derrotados por puxões strongs perto do limite É quando você deve chamar o eletricista de forma embaraçosa. O fio correto para o uso em conduíte é THWN-2, é melhor evitar o uso de cabos no conduíte porque isso torna as trações muito mais difíceis.
O fio # 6 será suficiente. Se a sua distância fosse maior que 115 ', haveria um argumento para subir para o # 4 para reduzir a queda de tensão, mas isso não é um problema para você. Considere o aumento de 2 tamanhos e usando o fio de alumínio AA-8000 nº 4, que sempre foi razoável para o alimentador, e essa é a nova liga.
Terrenos
Você absolutamente precisará de ambos um fio terra na sua execução, e barras de aterramento no galpão. 2 varas de 8 'de comprimento, pelo menos 6' de distância (mais é melhor). Se o conduíte é metal IMC ou Rigid, que serve como fio terra.
Painel principal
Se o seu painel principal estiver cheio, é hora de morder a bala e mudar o painel (ai) ou adicionar um sub-painel ali mesmo e descarregar 4 espaços no valor de circuitos para o novo subpainel.
Seja grande. Vá ENORME. Muitos construtores saem barato e deixam você com um painel minúsculo, muitas vezes que exigem disjuntores de "material duplo" apenas para ter disjuntores suficientes. Obtenha um subpainel grande o suficiente para ter pelo menos 44 espaços entre main e sub, de preferência mais. Não deixe que disjuntores de material duplo substituam um espaço real, eles não podem mais.
Se o seu painel antigo for o Federal Pacific FPE, Zinsco, Pushmatic ou outra marca em que encontrar disjuntores AFCI é difícil, consiga pelo menos 40 espaços adicionais e imagine se tornar seu novo painel principal algum dia. Se é FPE ou Zinsco, faça isso como se seu cabelo estivesse em chamas, ou sua casa poderia estar.
O novo subpainel interno não precisa de um disjuntor principal (mas será feito se você atualizá-lo para o painel principal algum dia). O galpão faz , embora sirva apenas como um interruptor de desligamento. Um subpainel decentemente grande (espaços) terá um "disjuntor principal" bastante grande Tudo bem , é especificamente permitido para ser maior do que o disjuntor alimentando-o. Se o seu pensamento é "Faça o disjuntor local do mesmo tamanho para que ele tropeça primeiro", haha, isso não funciona! O sequenciamento de disjuntores é uma arte negra, e a Lei de Murphy garante que nunca será satisfatória.
Se você tiver algum pensamento sobre o uso futuro de um gerador, pense em um subpainel interno que seja apenas para os circuitos que você quer no gerador. A Siemens fabrica um kit muito elegante por US $ 30 que permite usar dois disjuntores comuns de US $ 9 como intertravamento do gerador. Isso e o preço de um painel principal da Siemens são mais baratos do que a maioria dos intertravamentos.
Você não pode inverter a linha para o galpão para usar tanto como alimentação do gerador quanto como alimentação do subpainel. Para fazer isso, você teria que "permanentemente" religar ambas as extremidades, embora se você configurá-lo corretamente, isso pode levar 5 minutos para mudar. Eu faço esse tipo de fiação permanente temporária o tempo todo.