Posso executar cabos CAT5 / 6 paralelos a cabos elétricos?

30

Estou construindo uma nova casa e pretendo conectar cabos de rede em cada sala.

Posso executar cabos CAT5 / 6 paralelos a fios elétricos sem introduzir problemas gerais de segurança ou perder muita qualidade de conexão?

A fiação é executada em até 25 metros do patch panel e da placa de distribuição na garagem para os quartos.

Minha pesquisa indica que ele deve estar bem se eles estiverem em conduítes separados ou se os cabos CAT estiverem protegidos.

    
por Martin 16.01.2012 / 09:24

8 respostas

Enquanto um cabo blindado Cat5 / 6 é projetado para proteger-se contra interferências externas, não é recomendado executá-los lado-a-lado na fiação elétrica. Típico é fazer descer um pino de um ponto elétrico e o Cat5 / 6 descer um pino diferente. Basicamente, faça o mesmo que você faria para a telco.

    
16.01.2012 / 09:35

Você deseja manter a baixa voltagem e a alta voltagem separadas para que os pregos, parafusos e grampos perdidos instalados por pessoas menos atentas no futuro não possam perfurar os cabos e transformar o fio de baixa tensão em alta voltagem. Há sempre uma chance de algum idiota colocar algo eletricamente condutor onde ele não deveria, e ele provavelmente não deveria pagar com a vida pelo erro. (O dono da casa também não deve empregar o idiota.) É bom ter em mente até mesmo fora das situações de construção / melhoria da casa.

Eu não tenho ideia do que o código realmente diz, mas o canal provavelmente é suficiente para a tarefa, e o cabo blindado não é. Distância seria a melhor opção.

    
16.01.2012 / 22:20

Não sei ao certo o quanto a separação precisa ser. Uma coisa que eu encontrei diz 24 "a menos que as coisas estejam protegidas. Se uma ou outra estiver protegida por conduíte de metal, você poderá usar 12". Se ambos estão protegidos 6 ". Foi tudo sopa de letrinhas. Eu não consegui encontrar um padrão oficial.

Cabos de dados, coaxiais e baixa tensão em geral não devem funcionar paralelamente à rede elétrica. Enquanto as pessoas mencionam a necessidade de evitar a interferência, a principal coisa a observar é a indução. A interferência será irritante para o equipamento, mas as tensões parasitas serão destrutivas.

Eu tive alguém correndo coaxial ao longo de 120 AC em minha casa. Ele arruinou algumas caixas de cabo, um roteador de rede e pelo menos uma placa-mãe. Uma vez que mudei o coaxial por alguns metros, esses problemas desapareceram.

Portanto, dois pés para corridas paralelas com quaisquer cruzamentos exigidos a 90 graus é a regra que eu pessoalmente uso.

    
25.03.2015 / 01:03

Como outros já mencionaram, pode haver alguma interferência. O mais provável é que não haja um problema de segurança aqui, se você estiver executando em paralelo ao fio NM / romex com revestimento de plástico padrão, mas poderá ver velocidades reduzidas. Certamente não é contra o código. Você deve pelo menos usar o CAT 5e sobre o CAT 5, pois ele é melhor protegido e pode funcionar quase em velocidades Gigabit. CAT 6a seria sua melhor aposta, mas provavelmente um pouco exagerado para você. Quando eu construí, corri 5e na minha casa, e tentei mantê-lo longe do elétrico o máximo que pude. Houve algumas execuções cruzadas e paralelas, mas foram mantidas a um mínimo e eu tenho me aproximado de velocidades de gigabit.

Note que os fabricantes têm usado o termo CAT6e, que não parece ser uma especificação verdadeira. Parece que eles estão vagamente usando isso como CAT6 com blindagem extra. CAT6a na wikipedia .

Aqui está um artigo que encontrei: diferenças entre os cabos cat5 cat5e cat6 e cat6e

    
17.01.2012 / 14:43

Foi-me dito se o cabo foi avaliado com a mesma voltagem que o seu poder. Você poderia até mesmo executá-los no mesmo tubo. Além disso, o cat5 é trançado, o que também reduz a interferência eletromagnética. Eu realmente tive que colocar dados e poder no mesmo tubo para uma estação de combustível

    
10.09.2013 / 00:09

É muito simples; apenas não coloque seus cabos Ethernet perto de qualquer um dos cabos de energia. Execute os cabos de dados de 10 "a 12" dos cabos de energia. Para atualizações futuras, coloque seus cabos dentro do conduíte para que você possa puxar mais cabos ou substituir cabos no futuro.

    
04.11.2012 / 11:11

Acho que não é uma boa ideia, cada cabo de alimentação cria um campo eletromagnético link o que influenciará os outros cabos, pelo menos, levará a perturbações e erros.

    
17.01.2012 / 08:12

Certifique-se de usar cabos com classificação para uso em Riser na parede (CMR). Essa é uma questão de segurança em caso de incêndio. O uso do Plenum raramente é necessário em residências.

    
17.01.2012 / 22:44