Indicadores remotos para bomba de depósito

1

Estou instalando uma bomba de cárter Liberty de 1/3 hp 5.6 amp 115 v. com interruptor de bóia em uma bacia no meu espaço de rastreamento muito apertado no piso de terra, para remover enchentes sazonais de lençol freático. Eu tirei 12 ga. Romex do painel de cerca de 75 'para uma caixa de receptáculo single-gang na parede da minha lavanderia. Em seguida, juntei e puxei um pequeno pedaço para outra caixa de gangues no c.s. teto e instalado um recipiente duplex para ligar a bomba.

O circuito é dedicado e opera com um disjuntor GFC de 15 A. Reconheceu-se que o manual exige que a bomba seja ligada a um receptáculo 4 'acima do piso acabado acima, o que é problemático por várias razões - piso de ladrilho; não há espaço para instalar outro receptáculo ao lado da lavadora / secadora empilhável acima da bomba, se precisar de manutenção, precisaria puxar o cabo de alimentação, etc. Estou confiante de que ocorreria uma inundação de 100 anos que inundou toda a altura o cs, o disjuntor tropeçaria, e isso seria até que a água diminuísse. Eu não sou um eletricista, apenas um proprietário ignorante, e poderia estar errado.

Eu tenho algumas outras perguntas:

  1. Eu gostaria que um indicador (de preferência néon verde e vermelho ou luzes led) montado na caixa da lavanderia fizesse duas coisas: diga-me quando o circuito está energizado, então eu sei que o disjuntor não tropeçou , e também para me dizer quando a bomba está desenhando corrente, então eu sei quando / quantas vezes está operando. Isso é possível com a configuração atual de fiação? Eu poderia instalar outro receptáculo lá para um indicador e um medidor de potência, mas preferiria dizer rapidamente o que está acontecendo.

  2. Eu obtive um disjuntor GFCI de 20 A antes de me instalar na bomba atual, que agora especifica um disjuntor de 15 A. Pelo que estou lendo, eu provavelmente deveria ir em frente com planos para instalar um amplificador de 15 em vez de 20 amp, correto? Existe um risco de incêndio usando os 20? Obrigado.

por Jaytee 29.08.2017 / 17:47

1 resposta

Com a listagem na bomba para o circuito de 15 amp, este deve ser o seu máximo.

Existem várias maneiras de monitorar se há energia na tomada. A maneira mais fácil seria instalar uma luz indicadora de néon ou led; corrente muito baixa em ambos os períodos de vida longa. Existem módulos que você pode colocar no fio quente e eles ativam um interruptor quando o motor está em funcionamento, que pode ligar uma segunda lâmpada neon ou LED. Eu tenho configurações semelhantes em alguns controles do motor para que eu possa ver rapidamente se o disjuntor está ligado e se o motor está funcionando. Ambos podem ser adicionados a uma única caixa de gangues anexada à sua caixa de tomadas existente.

A rápida pesquisa no Google encontrei o indicador de corrente remoto cr2550. Puxe o fio preto pelo centro do núcleo e, quando a bomba estiver funcionando, o led acenderá. É tudo ligado para carga máxima contínua de 11,85 $ 20 amperes. (Eu uso accuamp mas eles custam cerca de 75 $ e podem lidar com até 175 amps com ponto de ativação ajustável). um indicador ideal simples parte # 777121 anexado às conexões da tomada black & branco mostrará quando houver um indicador de potência (120v). Se o LED não estiver aceso, você sabe que a bomba não está funcionando ou não tem água suficiente ou a bomba falhou se o outro indicador estiver ligado.

Espero que isso ajude.

    