Comprando uma nova casa e tinha perguntas sobre caixa elétrica

0

Alguém pode dar uma olhada nesta caixa de disjuntor e por favor, deixe-me saber se há algo que eu deveria estar preocupado. Sua uma casa menor 1300 sq 3 cama 2 banho. Ac, novo forno elétrico, aquecedor de água a gás.

    
por Matt Lee 01.01.2019 / 00:55

2 respostas

Geralmente gosto muito de como este painel está configurado. Neutros são todos desembarcados no ônibus à esquerda. Fundamentos são todos desembarcados no ônibus à direita. É um painel principal, e os barramentos neutros e grund são ligados pela ampla faixa preta, mas é como deveria ser.

O fio vermelho pousou no ônibus terrestre, eu teria dúvidas sobre isso.

Os fios encapados à esquerda não são problema, são simplesmente circuitos não usados que você pode usar no futuro, dependendo de onde eles forem.

À direita estão todos os disjuntores de 2 pólos, no 1-polo esquerdo para circuitos de 120V.

A única coisa que me chama a atenção são os fios vermelhos nos circuitos de 120V. Siga de volta para o cabo que eles entram na caixa. Eles devem estar em um cabo com um fio preto e branco. Agora siga o preto até o disjuntor. O vermelho e o preto do mesmo cabo devem estar em um disjuntor de 2 polos. Estes são circuitos ramificados com fios múltiplos e o vermelho e o preto precisam ser desligados juntos. Esse tipo de painel é BR, que é um painel perfeitamente aceitável, e os disjuntores de 2 polos custam US $ 9.

    
01.01.2019 / 03:48

Não vejo sinalizadores vermelhos no próprio painel. Bom o suficiente para mim, certamente viável, eu não pagaria para ter uma bagunça.

Há algum resíduo preto no fundo da lata, espero que seja apenas sujeira, não marcas de queimadura.

Eu vejo a jaqueta de algum pano velho coberto Romex chegando no KO no canto inferior esquerdo, indicando que esta é uma atualização recente. Isso levantaria minha principal preocupação - em que condição está a fiação antiga? O isolamento desse fio parece OK, não vejo nenhum isolamento rachado ou quebradiço, então pode ficar bem. Eu verificaria as caixas do teto do primeiro andar.

Eu não consigo acompanhar na foto, mas parece que o fio pode ir para a posição # 11. Eu também não poderia dizer com certeza a partir da foto, mas parece que pode ser um fio # 14 em um disjuntor de 20 amp, se é # 14, deve ser um disjuntor de 15A.

(BTW, excelente foto - bem iluminada, clara, fácil de ver os detalhes, eu me pergunto o que foi usado para levá-la. Muitas fotos postadas no diy.se são difíceis de ver os detalhes apesar de alta resolução.)

    
01.01.2019 / 12:43