O que faria com que um disjuntor AFCI desarmasse sem carga?

2

Eu tenho um disjuntor AFCI que atua com carga zero - nada conectado, sem luzes acesas. Para testar se a energia está chegando à sala, ligo as luzes CFL (carga muito leve) e viro o disjuntor. As luzes se acendem, depois o disjuntor dispara e a energia é desligada.

Quando eu substituo o disjuntor AFCI (15A) por um disjuntor padrão (15A, tenho ambos no meu painel), o disjuntor padrão NÃO desarma. No entanto, a energia também não flui para a sala - sem luzes e sem energia de saída.

O que pode estar causando essa discrepância? Confirmei que o disjuntor AFCI e o disjuntor padrão funcionam em outros circuitos; eles não estão com defeito.

    
por ThreePhaseEel 06.09.2013 / 06:47

6 respostas

Dado que você afirma que "nenhuma energia flui para a sala" quando você usa um disjuntor normal, a explicação mais provável é que há um curto / arco em algum lugar ou a fiação está incorreta .

Shorts / arcos não são algo para se brincar. Eu chamaria um profissional.

    
06.09.2013 / 19:07

O AFCI foi projetado para detectar dois tipos de falha. Falha de série e falha paralela. A falha da série pode ser causada por um parafuso solto ou por uma punção traseira em um dispositivo ou por uma porca de fio ruim. Estes são ruins, mas eles estão principalmente contidos em j-boxes. uma falha paralela é causada pelo encurtamento direto do ponto quente e neutro (ou terra) de puxar fios contra grampos, caixas, pregos em lugares errados, etc., estes são piores porque eles não são normalmente encontrados nos limites de uma caixa de junção. .

Um AFCI não deve tropeçar com a ausência de carga.

Possibilidade: Se o AFCI (funcionando corretamente) está ativo sem carga, você tem uma falha paralela. o potencial elétrico pula através da falha para completar o circuito. Se for uma falha de alta resistência e você fornecer uma carga leve, a carga poderá ter uma resistência menor do que a falha, de forma que o circuito funcione corretamente até que haja uma flutuação na tensão, e a energia flua novamente pela falha.

Solução: marque cada caixa por falta de fita ou porcas. examine as caixas de arco elétrico se elas forem caixas de metal. Aperte os parafusos laterais em cada dispositivo e envolva o dispositivo com duas camadas de fita isolante. Isso pode parar a formação de arco entre a saída quente de um ponto de saída e o neutro de outro em pontos de venda de quadratura, e o ponto quente para a caixa em caixas de metal. Além disso, verifique o isolamento para nicks e seções ausentes. Se você encontrar algum, coloque pelo menos duas camadas de fita isolante ou troque o rabo de porco ou corte curto se o fio for comprido o suficiente. Se possível inspecione a corrida em um sótão ou porão / espaço de rastreamento.

Verifique também novamente para garantir que não há carga na linha. pode haver uma tomada que você esqueceu que algo está conectado, ou um transformador de campainha ou umidificador, etc. Desconecte-se do painel completamente e coloque-o na fonte.

Quando você tentou o disjuntor padrão, você se lembrou de colocar o neutro de volta na barra? Isso poderia explicar que o circuito não está funcionando ...

    
23.09.2013 / 03:41

Existem 60 novas casas ao lado da minha casa usando disjuntores AFCI. Sinais de rádio de baixa potência acionam esses disjuntores, pois alguns projetos de AFCI usam um receptor de rádio para detectar a presença de RF no espectro de HF. Para estes disjuntores, até mesmo um walkie-talkie de crianças CB (não FRS) pode tropeçar cada disjuntor da casa. Carregar ou não carregar, não importa. A fiação do circuito de ramificação é uma antena muito eficiente nas freqüências de HF. Um operador CB ou Ham pode fazer um desenvolvimento habitacional. Isso não é divertido para os proprietários, mas NÃO é culpa do transmissor, mas sim do design do AFCI. Aqui está um link para a história completa:

link

    
08.12.2015 / 19:08

Se o disjuntor AFCI (Disjuntor de circuito de falha de arco de arco) estiver desarmado sem carga, significa que você tem uma falha de arco na fiação, instalou o disjuntor incorretamente ou o disjuntor está com defeito.

Veja esta resposta para mais detalhes sobre o que faz com que um disjuntor desarme .

    
06.09.2013 / 18:26

Especulação selvagem segue:

  • as luzes CFL em conjunto com a fiação e o AFCI, estão causando um disparo falso positivo para o AFCI. Tente sem luzes, usando apenas energia de saída. Tente apenas uma lâmpada CFL. Experimente diferentes lâmpadas CFL. Experimente as lâmpadas LED.
  • os soquetes do disjuntor no painel têm um meio de detectar o AFCI e não funcionam com um disjuntor comum.
06.09.2013 / 08:35

O fio neutro e o fio terra estão tocando em algum ponto abaixo da carga, às vezes, na instalação do receptáculo, eles entram em contato. Um disjuntor padrão ainda funcionará nessa situação

    
03.04.2017 / 07:24