Alguns isolamentos aprovados (como o poliestireno) têm uma classificação de calor menor do que o cabo NM padrão. Como todos os isolamentos convencionais podem tocar em um dispositivo elétrico com classificação IC, o cabo não deve ser um problema.
Eu instalei recentemente 8 desses 5 polegadas isolamento contato avaliado remodler caixas na minha cozinha. Dois dos furos que fiz foram perto de um cabo blindado não-metálico existente (NM) que atravessa o teto, e acredito que a parte externa da caixa possa estar em contato direto com o cabo NM.
Isso será um problema (ou seja, eu tenho que me preocupar com o derretimento do cabo NM e iniciar um incêndio), ou estou bem, porque o compartimento é classificado como IC? Caso seja importante, planejo usar lâmpadas halógenas de 75 watts nas caixas.
Também coloquei a caixa em contato com o papel voltado para o isolamento no teto, mas suponho que isso não seja um problema, já que a caixa é classificada como IC, correta?
Alguns isolamentos aprovados (como o poliestireno) têm uma classificação de calor menor do que o cabo NM padrão. Como todos os isolamentos convencionais podem tocar em um dispositivo elétrico com classificação IC, o cabo não deve ser um problema.