Você não tem um circuito de 30 ampères. Seu fio é de calibre 12, então você tem um circuito de 20 ampères com o disjuntor errado.
- Substitua o disjuntor por 20A
- Sinta-se à vontade para instalar seu GFCI de 15 ou 20 A, já que eles são legais em circuitos de 20 A
- Para essa questão, você poderia simplesmente instalar um disjuntor GFCI. Preço nos dois sentidos.
Os gadgets que são executados em 120V / 30A são quase inexistentes. Ninguém constrói dispositivos dessa maneira. Se precisar de muita energia, eles aceleram para 240V / 15A, o que permite o uso de fio de calibre 14 em vez de calibre 10.
Se esta bomba é realmente 120V / 30A, você vai ter que executar o novo fio de bitola 10 de qualquer maneira. Geralmente as coisas grandes são dadas em seu próprio circuito. Pode também re-tarefa do circuito de 20A para as saídas.