O que poderia estar causando o atraso no arranque do meu ar condicionado?

5

Eu tenho um ar condicionado que provavelmente tem 15 anos agora. O problema é quando eu o ligo depois de ter ficado desligado por um longo período de tempo (várias horas) leva muito tempo para a unidade externa (compressor?) Começar a funcionar.

A unidade externa possui um grande ventilador no meio com serpentinas de resfriamento ao redor do perímetro e aletas de resfriamento. Ele estava funcionando bem até três verões atrás. Dois invernos atrás, meu aquecedor se apagou e eu o substituí. No verão seguinte (último verão) eu fui ligar o ar condicionado pela primeira vez e demorou tanto tempo (30 minutos) para acender que achei que estava quebrado ou não ligado ou um fusível explodiu. Eu verifiquei todas as coisas óbvias como a temp set estava abaixo da temperatura do quarto. (72 < 90). A unidade de parede tem uma luz vermelha que brilha quando o aquecedor ou a unidade de ar condicionado está funcionando. Eu percebi que o aquecimento & caras de refrigeração se esqueceram de ligar alguma coisa. Tendo um pouco de know-how elétrico, fui verificar os fusíveis externos e outras coisas e vi que a unidade externa tinha voltagem para a unidade externa.

Hoje mesmo, pela primeira vez, ligar o ar condicionado durante o ano e o mesmo comportamento. Aqui está a coisa interessante embora. Uma vez que a unidade entra em ação, ela roda normalmente. Eu posso ouvir um pequeno clique (fechamento do relé) na unidade de termostato interna cada vez que o termóstato liga / desliga. Eu posso então ouvir a unidade externa chutando dentro de alguns segundos após ouvir esse clique (normal).

Em dias amenos, eu desligo o ar condicionado e ele pode ficar desligado por um dia ou dois, mas depois ligá-lo pela primeira vez, eu posso ouvir o clique do termostato, mas a unidade externa leva 30 minutos em média para vir pela primeira vez.

Eu não tenho um esquema para a unidade, mas não consigo imaginar um relé externo demorando tanto para engajar se for um problema de revezamento. Além disso, a unidade externa possui esse cobertor ao redor do motor. Eu tentei removê-lo quando este problema começou, mas a unidade parece lacrada.

Os caras que colocam no meu novo forno insistem que não fizeram nada que teria causado isso, mas queriam $ 85 para vir olhar para ele.

Alguém reconhece esse comportamento?

    
por Eric 28.05.2012 / 18:39

3 respostas

Provavelmente há um capacitor antigo na eletrônica que secou ao longo do tempo e agora leva muito tempo para obter a carga de energia necessária. Se você estiver familiarizado com a eletrônica, você pode verificar se há capacitores que parecem inchados ou engraçados e substituí-los.

    
29.05.2012 / 16:00

Eu sei que quando um capacitor não liga, o compressor pode superaquecer e ele simplesmente começa a funcionar lentamente. Portanto, desligue a energia e, depois de esfriar, substitua o capacitor para uma operação adequada. E se você estiver com pressa, pode colocar um pouco de água fresca no compressor para resfriá-lo.

    
29.05.2015 / 07:09

Se a sua unidade externa não estiver ligada e você tiver tensão de linha chegando em L1 e L2, a primeira coisa que eu verificaria é se o contator diz que ela vem. Se o resfriamento do ventilador do condensador e do compressor funcionando bem.

    
21.06.2016 / 15:32