Forno de condensação de ciclo curto

1

Eu tenho um problema estranho.

Eu tenho um forno de condensação IPC / Tempstar T9MPD075F12A3, com aproximadamente 12 anos de idade. Ele usa uma "VÁLVULA INTELIGENTE" Honeywell SV9541M.

EDIT: Acabei de encontrar o manual de serviço, verificando agora: Manual de serviço

EDIT2: Não ajudou muito.

O forno é de ciclo curto. O indutor é ligado, o ignitor acende, a chama acende, o soprador principal acende e permanece ligado por alguns minutos.

Em seguida, tudo é desativado, soprador primeiro, depois indutor por cerca de um segundo e, em seguida, o ciclo de inicialização acontece novamente. Isso continua indefinidamente.

Não há códigos de problema. Eu verifiquei que o comutador de pressão está trabalhando tanto e fora, os interruptores de limite NÃO estão desligados, o sensor de haste de incêndio / ignitor está OK (trocou-o com o forno de baixo que está funcionando bem).

O interruptor de intertravamento está funcionando normalmente.

A parte ímpar é que, se eu remover o painel inferior, onde o soprador principal está, e derrotar o intertravamento, o forno funcionará bem sem ciclos curtos. Então, parece que o ar de admissão extra resolve o problema. Não há obstruções no plenário de entrada, eu mesmo removi o filtro e ainda obtenho os mesmos sintomas.

Se fosse uma questão de falta de ar suficiente para causar superaquecimento dos trocadores, os interruptores de limite não seriam acionados? E a válvula não iria piscar um código de problema? Se eu puxar manualmente o terminal de pá das chaves de limite, o forno se desligará e piscará um código de problema. O mesmo com o pressostato.

O que poderia causar ciclos curtos sem códigos de problema, que se resolve abrindo o painel inferior para deixar mais ar dentro do soprador principal?

EDIT: Como um teste, eu ignorei todos os interruptores de limite / pressão no diagrama de fiação, um de cada vez, e o problema ainda ocorreu toda vez. Eu pensei que talvez a placa de controle montada pelo soprador principal pudesse ter um problema térmico que foi aliviado abrindo o painel inferior (então o ar de entrada fluiu através da placa) mas coloquei um pouco de fibra de vidro sobre a placa e não consegui que o problema ocorresse desde que o painel inferior estivesse aberto.

    
por John D 07.11.2018 / 01:46

2 respostas

Isso acabou sendo um problema térmico na placa de controle no compartimento principal do soprador. Ao abrir o painel inferior, o fluxo de ar extra resfriou a placa e permitiu que o forno funcionasse. Minha experiência em colocar isolamento na placa com o gabinete aberto não isolou suficientemente a placa para expor o problema.

Trocando o painel de controle com nosso outro forno idêntico resolveu o problema no forno original e o moveu para o outro, então eu pedi um novo painel de controle.

Não há nenhum esquema disponível para a placa de controle, portanto, não vale a pena tentar solucionar problemas além disso.

    
09.11.2018 / 21:07

Você tem uma única grelha de retorno perto do centro da casa ou você tem inúmeras grades de retorno em muitos quartos? Se for uma única grade de retorno, verifique se ele tem um filtro que precisa ser alterado. Também é possível que as pás do ventilador tenham acumulado sujeira e poeira suficientes para reduzir sua capacidade de mover ar suficiente através do sistema de dutos, mas permitiria que o forno funcionasse corretamente quando a porta do soprador fosse removida.

    
07.11.2018 / 11:55

Tags