Painel secundário para 8 disjuntores de pólo duplo

0

Eu preciso conectar 4 ACs de inversor de 220 volts, um aquecedor de água de 220 volts e uma bomba de poço de 220 volts. Eu gostaria de ter pelo menos 2 peças vazias. Que tipo de caixa BR Breaker devo procurar? É algo como uma caixa de 12 espaços, 24 circuitos de 125 ampères ok?

Recomenda-se um barramento de cobre ao ar livre GE 125 Amp 12 espaços 24 circuitos modelo TLM1212RCU. Um dos disjuntores recomendados foi um modelo de polo duplo de 50 amp 1 pol. BR2GETHQP250.

    
por Rick 09.08.2018 / 01:14

1 resposta

12 espaços são adequados para isso, mas 20 ou 24 espaços não estarão fora do lugar

Um painel de 12 espaços é um pouco pequeno, mas está bem para este trabalho, já que você estará usando os terminais principais aqui. Eu faria upsizing para 20 ou 24 unidades espaciais, se possível - como disse Harper, "os espaços são baratos, os arrependimentos são caros".

Eu ficaria na linha BR, no entanto

Quem te recomendou um painel da GE, porém, foi idiota, e esse disjuntor P / N nem é um número de peça válido da Eaton! (O correto Eaton P / N para um disjuntor bipolar de 50A para esse painel é CL250, BTW, e o correspondente disjuntor nativo GE para isso seria um THQL2150.) Eu acabei de receber algo como um BR2424L125G para isso (desde que seja dentro de casa - o equivalente externo é um BR2424L125R, mas você mesmo precisará encaixar a barra de aterramento nesse caso).

Não esqueça os detalhes

Certifique-se de puxar a cinta Z de ligação no novo subpainel e também apertar todos os terminais do painel e do disjuntor às especificações do fabricante com uma chave de torque de 2,5 kg.

    