Nest é bem conhecido por causar ciclos curtos. Volte para o seu antigo termostato.
Tipo: York Stellar Plus (condensação de baixo fluxo HE)
Número do modelo: P2UDD12N09501C
Meu forno está intermitentemente falhando, ou seja, deixa de produzir calor. Quando falha, o motor do ventilador de indução está funcionando, mas nada mais está acontecendo. Desligar o aquecimento (através do termostato Nest ou do disjuntor) e voltar a resolver o problema, pois o motor de indução começará a funcionar novamente e o forno também começará a produzir calor. Não parece haver nenhum fator discernível que determine quanto tempo levará para o problema se repetir. Ele irá ocorrer em qualquer lugar de vários dias a apenas algumas horas.
O pressostato está obviamente revertendo para um estado aberto em algum momento, desativando assim o calor. Confirmei que não há obstrução da entrada de ar. Minha pergunta é como determinar se o pressostato está com defeito ou se há outras condições que estão causando a abertura do pressostato? Parece que tais condições se corrigem automaticamente quando a energia é reinicializada, levando-me a acreditar que é apenas um interruptor defeituoso.
Limpei o sensor de chama como sugerido, no entanto, o problema persiste. (Se alguma coisa está ocorrendo agora com mais freqüência.)
Após investigações posteriores, descobri que há um indicador de LED na placa de controle (Honeywell S8910U) que eu não havia visto anteriormente (está atrás de um painel que precisa estar no lugar durante a operação) e, quando ocorre o problema, o LED acende e apaga (um flash), indicando que o módulo de controle está no modo de bloqueio de ignição.
Eu não sei o que está causando isso, e eu não estou nem um pouco mais perto de saber se isso é um interruptor de pressão defeituoso, um sensor de chama ruim ou qualquer outra coisa. Alguma sugestão de como isolar o problema para que eu possa substituir a parte apropriada?
Nest é bem conhecido por causar ciclos curtos. Volte para o seu antigo termostato.
Tags furnace