Esse disjuntor de arco elétrico gerencia um ou dois circuitos?

2

Eu recentemente testei nossos disjuntores para ver o que foi mapeado para o quê. No processo de fazer isso, notei que o nosso disjuntor de arco está lidando com muito. Especificamente:

  • 4 quartos
  • 2 banheiros
  • Sala de família
  • Luz do sótão
  • luz de teto da sala de jantar.

Não está claro para mim se está ou não gerenciando um único circuito ou dois. Eu vejo dois "15s" na alavanca do interruptor ... então ... isso significa que há dois circuitos de 15 amp conectados a ele?

Isso faria mais sentido considerando a carga (ainda não ideal, mas certamente mais razoável do que ter TUDO em um único circuito de 15 amp).

Aqui está uma foto:

    
por Mike B 04.01.2014 / 23:19

1 resposta

Esse é um disjuntor AFCI de dois pólos. Os disjuntores bipolares desativarão ambos os pólos quando uma falha for detectada. É provável que eles estejam conectados em uma configuração "compartilhada-neutra", que é considerada um circuito único. Metade das cargas (tomadas, luzes, etc.) seria conectada a L1 enquanto a outra metade das cargas estivesse conectada a L2. Mesmo que os dois fios quentes compartilhem apenas um fio neutro, eles podem manusear com segurança a mesma quantidade de energia que dois circuitos de 15 A com dois fios neutros. Os neutros compartilhados reduzem a quantidade total de fiação usada (especialmente útil para corridas longas), mas aumenta ligeiramente a complexidade da fiação da casa.

    
05.01.2014 / 00:42