Devo substituir um receptáculo por uma pequena marca de queima?

0

Eu tenho uma janela A / C no meu quarto. Eu liguei ontem à noite e a energia da tomada, as luzes do banheiro, o segundo quarto e as luzes do corredor não estão funcionando agora. As tomadas no banheiro funcionam. O soquete que a unidade A / C foi conectada tem uma leve marca de gravação. Nenhum disjuntor tropeçou e eu verifiquei a casa inteira para que as tomadas GFCI fossem reiniciadas.

O que mais eu poderia tentar? Devo substituir o soquete que possui a marca de gravação porque não encontro nenhum outro problema?

    
por josh 20.05.2014 / 18:49

1 resposta

Eu definitivamente substituí-lo se você se sentir confortável fazendo isso. Uma pequena marca de queimadura na superfície pode ser uma grande queimadura ou uma mancha derretida nas costas. Se ele foi ligado rapidamente (fios apenas presos nos orifícios nas costas), então é bem provável que o contato esteja comprometido ou até mesmo queimado.

    
22.05.2014 / 21:18