Por 70 amperes, você vai querer usar condutores de alumínio de 4 AWG de cobre ou 3 AWG. Se a corrida for excessivamente longa, você vai querer compensar a queda de tensão, aumentando o tamanho dos condutores.
Parece que originalmente não havia um condutor de aterramento de equipamento incluído no alimentador, mas você precisará de um com o novo alimentador. Se o alimentador original foi executado através de conduíte, você pode ter que atualizar o conduíte para ajustar o condutor adicional.
Se o alimentador original for um conjunto de cabos, e não condutores individuais passarem pelo conduíte. Você deve ser capaz de substituí-lo por um cabo 4-4-4-6, da loja local de melhoramento de casas.
Quando você instalar o condutor de aterramento do equipamento no novo painel, será necessário certificar-se de que as barras de barramento neutras estejam isoladas do solo. E você terá que terminar todos os condutores de neutro e aterramento nos barramentos apropriados.
NOTA:
- Se você estiver substituindo o painel, talvez seja necessário instalar dispositivos de proteção AFCI e GFCI, conforme exigido pelo código.
- Se você não quiser religar todos os circuitos do painel para adicionar um condutor de aterramento, considere adicionar dispositivos de proteção GFCI (e possivelmente AFCI).