Estou tentando adicionar uma saída GFCI a um circuito existente e me deparo com um obstáculo inesperado. Todas as publicações sobre fiação e vídeos que eu vi se referem a cabos 12/2 ou 14/2 com 1 fio preto, 1 branco e 1 fio terra.

O receptáculo existente (não-GFCI) que eu planejo usar surpreendeu-me quando o tirei da caixa, pois ele tem dois fios pretos e dois brancos junto com o solo.

Se eu unir os pretos existentes junto com outra peça para fazer um pigtail e depois conectá-lo a um parafuso de latão, faça o mesmo com as brancas e um parafuso de prata, então conecte o novo Romex (12/2) o GFCI para o OUTRO brass & parafusos de prata? Em caso afirmativo, importa qual par de parafusos?

Além disso, estou certo em assumir que as conexões com o GFCI são feitas no lado LINE e não no LOAD, já que não haverá outras saídas conectadas a ele?

Qualquer conselho seria muito apreciado.

    
por Gene Leis 07.05.2018 / 21:03

3 respostas

Depende se você está tentando conectar aquele receptáculo específico como um GFCI ou deseja proteger todo o circuito.

Isso seria para GFCI's individuais. Se você estiver, então, faça um pigtail para o neutro e o terra quentes e conecte-o aos terminais laterais da linha.

E isso seria para todo o circuito. Para mais desenhos, acesse: link

Boa sorte.

    
07.05.2018 / 21:13

O que você precisa aqui é um pigtail. Basta comprar uma seção de 8 "de # 12 Romex cabo na loja de ferragens (ou três, que faz 2 pés), e retirou a bainha. Agora você tem um fio preto, branco e desencapado a partir do qual fazer tranças. Coloque um dos cada um nos parafusos LINE latão (preto), LINE prata (branco) e TERRA no GFCI - e você pode fazê-lo no banco, não em uma posição desconfortável.Two wirenuts vermelhos para unir todos os pretos e brancos, adicione o descubra os terrenos existentes e pronto.

Você está certo em não "usar apenas os terminais LOAD"

Os terminais LOAD têm um propósito. Mas eles não devem ser usados, exceto por alguém bem versado em seu uso. Isso não é apenas minha opinião; há um adesivo nos terminais LOAD que diz praticamente a mesma coisa.

Se você usar o LOAD ao acaso, arriscará muitos problemas realmente estranhos que sobrecarregarão o novato inexperiente. Por exemplo, "problema X" pode causar viagens de mistério sempre que as cargas de downline são usadas, e o conhecimento que você precisa para consertá-lo é muito além de onde você está agora. Você vai acabar tendo que pagar um eletricista para fazer uma caça aos insetos. Não vou dizer o que é "Problema X", porque todo mundo iria "Bem, eu teria voltado para LaGuardia no instante em que os pássaros atacaram!" Sim, certo você faria.

Se essas cargas de downline estão em locais cujo relacionamento com este local não é óbvio, você introduz um problema de UX onde ninguém pode encontrar o reset de GFCI ou mesmo estar ciente de que uma falha de GFCI é o problema , e, novamente, você acaba pagando um eletricista para gastar 2 horas, mostrando onde está a reinicialização e fazendo você se sentir um idiota.

Portanto, o não uso dos terminais LOAD não é automático, como o "kneejerk", "não machucar pode ajudar " coisa a fazer.

Quando usado habilmente, eles são baratos cobertura

Dito isto, o aprendizado adequado do funcionamento e do uso adequado dos GFCIs permitirá que você use os terminais LOAD com competência . Ele irá prepará-lo para o "Problema X" e suas irmãs. Ele dará a você um bom senso sobre onde localizar o (s) dispositivo (s) GFCI para que ele / ela possa ser encontrado ... evite desperdiçar dinheiro em GFCIs ao ar livre ou à prova de crianças ou o " Yo dawg "problema . Diga-lhe os horários não para usar o GFCI e como sobrepor essa proteção com o AFCI sem perder a cabeça. Há bastante Q & A neste site sobre tudo isso.

Então, sim, proteja o máximo possível da sua casa.

    
07.05.2018 / 22:29

Falando da experiência, apenas conectar o lado LOAD sem considerar o que é downstream vai criar dores de cabeça. Eu tenho uma casa antiga com circuitos estranhos e o dono anterior colocava as tomadas do GFCI nos banheiros. Isso foi bom e bom, mas isso também colocou os quartos sob o GFCI. Eu o consertei juntando os GFCIs (eu tenho fiação de alumínio, então a emenda é a única maneira segura de se conectar a um GFCI de qualquer maneira).

    