Adicionando 50a circuito a um painel existente

0

Eu tenho um serviço 200a existente em minha casa. O painel está localizado na garagem. Ao longo dos anos, adicionei vários circuitos de 15a. Eu tenho um compressor de ar que eu quero instalar na garagem que requer um circuito de 50V 240V. Será necessário um sub painel ou pode ser instalado no painel principal existente? Se eu precisar de um sub, ele exigirá uma atualização do meu provedor de serviços? De qualquer forma, pretendo contratar um eletricista para fazer o trabalho. Eu só quero saber o que estou enfrentando.

Obrigado.

    
por Telephoneman 27.08.2017 / 19:46

1 resposta

Se você tem 2 slots abertos em seu painel existente, você pode colocar um disjuntor em nenhum sub painel é necessário. Se você não tiver slots abertos, poderá adicionar alguns separadores de material duplo para abrir espaço. Para o circuito 50A 240, se o painel principal existente for classificado para duplas.

    
27.08.2017 / 21:19