Bem pressão da água

2

Um mês atrás, a bomba de poço foi substituída porque não tínhamos água.

O encanador disse que nossa bomba deu errado. Foi cerca de 20 anos de idade. Disseram-nos então que nossa profundidade do poço era 225. Perdemos lentamente a pressão da água desde então.

Nós chamamos o encanador de volta 2 semanas depois que a bomba foi substituída e lhes dissemos isso. Eles disseram que a bomba estava puxando o sedimento de ser interrompido. E, para dar tempo.

Estamos agora a 5 semanas de quando o trabalho foi concluído e temos pressão zero. Chamado novamente e eles saíram, olhou para o tanque de pressão e disse para substituir isso.

Tivemos eles para fazer isso e ainda temos pressão baixa muito baixa. Quando você corre o chuveiro e afunda, vai pingar. Se você desligar a pia, em seguida, o chuveiro fica melhor, mas em 10 minutos desce para um gotejamento.

Alguém tem alguma sugestão que possa ser o problema?

Pedi ao encanador que voltasse e gostaria de ter algumas sugestões para que eu pudesse falar com ele.

Obrigado

    
por user52408 07.04.2016 / 16:48

2 respostas

Como este é um site DIY, aqui estão algumas coisas que você pode conferir:

Próximo ao tanque de pressão, você deve ver um medidor como este

Isso informa sua pressão da água. Sem água correndo, isso não deve estar se movendo. Se for, você tem um vazamento.

Quando você liga a água, a pressão deve cair até um certo ponto. Talvez 40 psi, nesse ponto, você ouvirá o chute da bomba e a pressão começará a aumentar. Nesse momento, desligue a água. A agulha deve subir até um certo ponto, talvez 60 psi. Eu me atreveria a dizer que 40/60 é um cenário bastante comum para uso doméstico. O menor número é a pressão de entrada, maior é a pressão de corte. Se tudo isso parece bom, siga em frente. Caso contrário, você agora tem algumas perguntas que você pode fazer ao seu encanador (ou a um encanador diferente). Por exemplo, por que estou ajustado para 20/40 ou por que a pressão está caindo quando não está sendo usada água?

A próxima coisa que eu recomendaria verificar é que o tanque está devidamente carregado. Para fazer isso, você terá que desligar a bomba, geralmente na caixa do disjuntor. Em seguida, abra uma torneira que esteja o mais próxima possível do tanque. Idealmente, você teria uma torneira bem no tanque e um fechamento logo após a torneira. Feche o fechamento e abra a torneira que fica ao lado do tanque (certifique-se de ter um balde para pegar a água). Deixe que corra até que esteja totalmente vazio (sem mais água saindo).

Em seu tanque, você deve ter uma válvula de enchimento de ar semelhante a uma válvula de enchimento de ar em um pneu de bicicleta. Assim:

O mais provável é que tenha uma tampa que você possa remover (como uma bicicleta). Remova a tampa e use um medidor de pressão para medir a pressão. Deve ser cerca de 2-4 psi inferior à pressão de abertura. Então, se você estava vendo 40/60 na medida que você tomou antes, o medidor de pressão do pneu deve ler entre 36 e 38. Se isso não acontecer, isso é um problema e você deve perguntar ao seu encanador sobre isso.

A próxima coisa a fazer é tempo quanto tempo leva seu tanque vazio para encher. Depois de verificar se a torneira está desligada, ligue-a novamente. A bomba deve ligar-se imediatamente. Tempo quanto tempo leva para o tanque encher e a bomba desligar. Deve ser bastante rápido (60-90 segundos). Se estiver demorando mais que isso, você pode ter um vazamento entre a bomba e a casa.

Se tudo isso estiver bom, o próximo passo que eu daria é ligar o chuveiro e a pia ao mesmo tempo, depois ir observar o medidor de pressão. Deve cair para 40, então você deve ouvir o chute da bomba. Com um sistema operacional adequado, mesmo com um chuveiro e uma pia, você deve ser capaz de atingir 60 psi novamente e deve cortar. Nesse ponto, a pressão deve cair para 40 e a bomba voltará a ligar.

Se isso não está acontecendo. Por exemplo, digamos que você a veja cair para 40, você ouve a bomba ligar, mas a pressão continua baixando, eventualmente para 0 ou muito baixa, há uma série de problemas que podem causar isso. Você tem uma nova bomba e tanque, mas pode ser uma bomba de baixa potência. Quantos cavalos de potência (HP) é a bomba que eles instalaram? Pode ser que o poço não esteja produzindo água suficiente. Você tem ar em seus canos?

Se está acontecendo, ou seja, o chuveiro e a pia estão funcionando e o tanque de pressão está de volta a 60 e a bomba desliga, mas o chuveiro e a pia caem, provavelmente há um grande problema no encanamento. casa. Você tem tubos galvanizados na casa?

Espero que essa informação ajude você a descobrir. Se você não estiver confortável fazendo essas coisas sozinho, encontre uma boa empresa na sua área. Estas são todas as coisas que deveriam fazer primeiro. Algumas outras coisas que devem fazer para diagnosticar o problema são:

  1. Você sabe que o poço é de 225 pés, mas onde está a água? A água pode estar a 50 pés abaixo da superfície ou pode estar a 60 metros abaixo da superfície.
  2. Em que profundidade a bomba fica? É a 100 pés de profundidade ou 200 pés de profundidade?

Eles também podem medir o quão rápido a água está se movendo para o seu poço. Se a água não estiver se movendo rápido o suficiente, você ficaria sem água. Há coisas que eles podem fazer para corrigir isso.

    
11.08.2016 / 14:57

Embora você tenha um poço profundo, ele pode estar secando? O tanque de pressão está devidamente carregado? O pressostato está alto o suficiente? Qual é a taxa de fluxo do poço? Você precisa adicionar uma grande cisterna. Essas são todas as perguntas que eu estaria investigando. Um último poderia sedimentar ser preso na válvula de pé para quando a bomba desliga a água drena de volta para baixo, então levaria um tempo para construir a 250 'de água de volta e começar a fornecer pressão.

    