Fiação da Honeywell T6360 - siga as posições ou números do guia de fiação de instalação?

2

A figura a seguir mostra as conexões de fiação do Termostato de Sala Honeywell T6360. Você notará que eles estão numerados na ordem 2 3 4 1 5 6 .

As instruções de instalação que acompanham esta unidade, contêm o diagrama de fiação abaixo. Neste diagrama, as conexões são numeradas na ordem 1 2 3 4 . Isso é muito confuso e não tenho certeza se devo copiar o posicionamento do guia de instalação ou conectar-me aos números marcados (mesmo que estejam fora de posição).

Qual é a maneira correta de proceder?

Clique para ampliar a imagem

    
por bentayloruk 15.11.2013 / 18:30

2 respostas

Use os números.

A posição dos terminais no diagrama de fiação é provavelmente apenas para facilitar o desenho, e pode não modelar exatamente o dispositivo real.

    
15.11.2013 / 18:42
  1. conecte os cabos do aquecedor nos terminais 3 e 2.
  2. verifique a energia do soquete com o testador e conecte aquele com o terminal 1.
  3. o outro é neutro e deve ser conectado no terminal 2.
15.11.2013 / 19:06