6Cu / 4Al para um circuito de 20A. Sério?
Um pouco de queda de tensão nunca faz mal a nada, contanto que permaneça pouco. Realisticamente você não vai correr 20A em um circuito de 20A, o máximo legal para uso contínuo é de 16A. Vamos ver isso.
Primeiro, se você acabou de usar o 12AWG? Com 5A (empate real), sua queda é de 1,96%. Com 10A de verdade, sua queda é de 3,91%, o que é absolutamente aceitável e não prejudicará nada. Aos 16A, 6,26% - você pode ver uma luz incandescente muito ligeiramente quando liga um aquecedor de 1500W, mas, novamente, não é grande coisa. Você tem pior com uma ferramenta elétrica em um cabo de extensão 16AWG comum.
Se batermos para 10AWG - 5A 1,19% - 10A 2,37% - 16A: 3,78% Isso parece muito para mim. Eu nem vou olhar para o 8AWG. Você entendeu: esses upgrades de fio são bem opcionais.
Mas se você está tão preocupado com a queda de tensão que gastaria quase US $ 2 / pé por fio, vamos ver de outra maneira.
Transformadores!
Eu costumo ver transformadores de 5kVA (5000 watts) 240-480 / 120-240 no Craigslist por cerca de US $ 100. Traga 240V da casa. Quando a tensão dobra, a queda de tensão, isso funciona de forma muito eficiente. Alimente o primário do transformador (ligado por 240V). Ligue o secundário por 120V e alimente um pequeno painel "principal" de 120V. Se pretendemos desenhar 16A a 120V, isso é apenas 8A a 240V. Queda de tensão calc diz: queda de 2,42% com fio 14AWG. queda de 1,57% com 12AWG. Muito aceitável!
Suponha que depois decidimos que queremos muito mais e queremos "max" esse transformador de 5 KVA. Tudo bem, basta empurrar o 12AWG para o seu limite de 20A, e ter 3.91% de queda de tensão, novamente bastante habitável.
Assim, o plano do transformador é aquele que você pode guardar no bolso de trás caso a queda de tensão no fio 12AWG comece a incomodar ou você queira apenas mais energia. Simplesmente instale um subpainel, talvez um tipo de circuito 6-8 (2 para o fechamento do edifício, 1 para a carga principal) e conecte-o de forma que ele possa ser um subpainel ou um painel principal. Uma vez que é mais do que um circuito simples, você precisará de um sistema de haste de aterramento na garagem.
Falando em $ 2 / pé, pare de comprar na Home Depot. Período. Feito. A Home Depot é barata em relação às coisas que eles sabem que você vai verificar no preço, como os rolos da # 14 Romex. Mas em geral, eles cobram preços "pegadinha", porque eles sabem que você não tem idéia de onde encontrar materiais de construção de outra forma. O preço "a pé" da HD é simplesmente ultrajante. Eles querem US $ 5 para caixas quadradas de 120mm e eu pago US $ 2 por. Cinco por US $ 2 para couplers eu pago 16 centavos cada para. É completamente insano. Sua seleção também é terrível e eles não estocam peças-chave de sistemas de fiação como conduítes de superfície. Encontre uma casa de fornecimento elétrico adequada a própria propriedade localmente, ou várias, e faça um preço cruzado entre elas nos fios e peças que você precisa. Consiga uma loja cujos preços você goste e seja fiel a eles.