Abertura de valas e energia para garagem isolada a cerca de 45 m de distância

1

Localização: Wisconsin

Estou fazendo a empresa elétrica fazer a transição da fiação de sobrecarga para o subsolo, atualizar meu serviço (pode ser apenas 60amp agora) para 200amp, fazer com que outra empresa substitua meu painel por um novo (200amp) e instalar um pedestal para torná-lo solar pronto, se eu optar por ir por esse caminho.

O preço naquela parte parecia bem justo, mas eles também estimaram o poder para a garagem separada e é muito alto na minha opinião. Muito mais alto do que eu teria imaginado. Eles estavam estimando US $ 25 por pé para trincheiras (manuais) e cabos elétricos (total de US $ 3375) e, em seguida, algumas centenas a mais para algumas instalações básicas de interruptores de luz, etc. Isso pareceu bastante caro para mim.

A casa fica a cerca de 50 metros da garagem. Vou adicionar apenas algumas saídas (ou uma faixa de saída), interruptor de luz e um pouco de iluminação. Eu espero que isso seja basicamente um circuito de 20 ampères.

De acordo com essa calculadora de voltagem , ela é recomendada para o cobre:

1 conductors per phase utilizing a #6 Copper conductor will limit the voltage drop to 1.99% or less when supplying 20.0 amps for 135 feet on a 120 volt system.

e isso para o alumínio

1 conductors per phase utilizing a #4 Aluminum conductor will limit the voltage drop to 2.06% or less when supplying 20.0 amps for 135 feet on a 120 volt system.

Estou assumindo que ambos são THHN, o que quer que isso signifique. Não tenho certeza se estou olhando para os fios corretos da HomeDepot, mas presumo que a diferença será insignificante e custaria algumas centenas de dólares para o fio em si. Então, para alugar uma valetadeira, custaria apenas US $ 100. Então, para fazer a fiação, isso só me custaria muito tempo.

Isso é algo que eu poderia fazer sozinho? Estou perdendo algum aspecto disso que tornaria mais difícil do que realmente é? Que fiação eu deveria estar olhando? Faz sentido usar o conduíte aqui ou posso sair com a fiação no solo?

    
por Joe Phillips 20.09.2017 / 04:21

2 respostas

Coisa sobre uma valetadeira é realmente fácil de acertar outras linhas de utilidade e de repente você sabe por que eles queriam $ 25 / ft. Uma maneira de contornar isso é usar o conduíte rígido. Isso só precisa ser 6 "abaixo da superfície (topo do tubo 6" abaixo da superfície), onde os veículos não passam por cima. Tubo caro, mas fácil / seguro de trincheira.

6Cu / 4Al para um circuito de 20A. Sério?

Um pouco de queda de tensão nunca faz mal a nada, contanto que permaneça pouco. Realisticamente você não vai correr 20A em um circuito de 20A, o máximo legal para uso contínuo é de 16A. Vamos ver isso.

Primeiro, se você acabou de usar o 12AWG? Com 5A (empate real), sua queda é de 1,96%. Com 10A de verdade, sua queda é de 3,91%, o que é absolutamente aceitável e não prejudicará nada. Aos 16A, 6,26% - você pode ver uma luz incandescente muito ligeiramente quando liga um aquecedor de 1500W, mas, novamente, não é grande coisa. Você tem pior com uma ferramenta elétrica em um cabo de extensão 16AWG comum.

Se batermos para 10AWG - 5A 1,19% - 10A 2,37% - 16A: 3,78% Isso parece muito para mim. Eu nem vou olhar para o 8AWG. Você entendeu: esses upgrades de fio são bem opcionais.

Mas se você está tão preocupado com a queda de tensão que gastaria quase US $ 2 / pé por fio, vamos ver de outra maneira.

Transformadores!

Eu costumo ver transformadores de 5kVA (5000 watts) 240-480 / 120-240 no Craigslist por cerca de US $ 100. Traga 240V da casa. Quando a tensão dobra, a queda de tensão, isso funciona de forma muito eficiente. Alimente o primário do transformador (ligado por 240V). Ligue o secundário por 120V e alimente um pequeno painel "principal" de 120V. Se pretendemos desenhar 16A a 120V, isso é apenas 8A a 240V. Queda de tensão calc diz: queda de 2,42% com fio 14AWG. queda de 1,57% com 12AWG. Muito aceitável!

Suponha que depois decidimos que queremos muito mais e queremos "max" esse transformador de 5 KVA. Tudo bem, basta empurrar o 12AWG para o seu limite de 20A, e ter 3.91% de queda de tensão, novamente bastante habitável.

Assim, o plano do transformador é aquele que você pode guardar no bolso de trás caso a queda de tensão no fio 12AWG comece a incomodar ou você queira apenas mais energia. Simplesmente instale um subpainel, talvez um tipo de circuito 6-8 (2 para o fechamento do edifício, 1 para a carga principal) e conecte-o de forma que ele possa ser um subpainel ou um painel principal. Uma vez que é mais do que um circuito simples, você precisará de um sistema de haste de aterramento na garagem.

Falando em $ 2 / pé, pare de comprar na Home Depot. Período. Feito. A Home Depot é barata em relação às coisas que eles sabem que você vai verificar no preço, como os rolos da # 14 Romex. Mas em geral, eles cobram preços "pegadinha", porque eles sabem que você não tem idéia de onde encontrar materiais de construção de outra forma. O preço "a pé" da HD é simplesmente ultrajante. Eles querem US $ 5 para caixas quadradas de 120mm e eu pago US $ 2 por. Cinco por US $ 2 para couplers eu pago 16 centavos cada para. É completamente insano. Sua seleção também é terrível e eles não estocam peças-chave de sistemas de fiação como conduítes de superfície. Encontre uma casa de fornecimento elétrico adequada a própria propriedade localmente, ou várias, e faça um preço cruzado entre elas nos fios e peças que você precisa. Consiga uma loja cujos preços você goste e seja fiel a eles.

    
20.09.2017 / 07:17

Você precisa de THWN

Como se supõe que o conduto subterrâneo esteja cheio de água, você precisa de um fio de local úmido, como o THWN. Felizmente, o fio de construção de variedade de jardim que você obtém para os trabalhos de conduíte é de dupla classificação THHN / THWN 99,9% do tempo, então encontrar o THWN é tão fácil quanto encontrar a THHN.

Além disso, use um fio terra de cobre - você precisará usar o 6AWG para isso se usar fios de cobre 6AWG ou alumínio quente 4AWG por causa de 250.122 (B), o que exige que o terra seja aumentado controle para queda de tensão, mas você ainda será capaz de economizar na área de preenchimento do conduíte dessa maneira. Os fios de fase e neutro podem ser de cobre ou alumínio, já que eles estão sendo executados do borne do disjuntor para o terminal do disjuntor, e os terminais do disjuntor não apresentam problemas com o fio de alumínio, desde que estejam com torque correto.

Coloque no conduto mais pesado que você pode obter

Este é um trabalho para o calendário mais gordo do PVC em que você pode colocar as mãos - ele facilitará futuras atualizações, e também facilitará seu trabalho de puxar, especialmente porque você tem 135 'e duas varreduras de 90 graus para enfrentar. Além disso, certifique-se de obter o Schedule 80 - é mais resistente a acidentes do que o Schedule 40, o que é importante para as terminações.

Você precisará de uma desconexão na garagem (e talvez também uma haste de aterramento)

Você precisará de algum tipo de meio de desconexão na garagem. Uma desconexão de spa que foi instalada para uso direto de 120V funciona, ou você pode até usar um interruptor de luz de 20A, mas o melhor plano é colocar um subpainel de disjuntor principal de tamanho decente em um gabinete NEMA 3R (um slot de 20 ou unidade 125A com um disjuntor principal alimentado a 20A seria meu mínimo, certificando-se de que o parafuso de ligação seja puxado (a menos que você vá com o plano do transformador da Harper) e os fios neutros e terra sejam aterrados nos busses corretos no subpainel. Isso significa que você precisará usar um pouco mais daquele cobre 6AWG do barramento de aterramento do subpainel para uma haste de aterramento, pois a exceção de 250.32 (A) não se aplica mais, mas é um seguro barato (e bom) mesmo em um subterrâneo. executar (eu consideraria obrigatório para uma execução sobrecarga).

Por último mas não menos importante: MATÉRIAS DE TORQUE.

Uma coisa que você vai querer ter certeza com este trabalho é que suas conexões estão sujeitas a especificações do fabricante . "Gudntite" pode ser facilmente muito apertado, levando a falhas de conexão na estrada com terminais de parafuso, especialmente com fio de alumínio, pois é mais suave e mais fácil de danificar do que o material de cobre mais rígido. Além disso, este é um requisito a partir do 2017 NEC, ver 110.14 (D) para detalhes.

Na prática, isso significa que você precisará de uma chave de fenda de torque de uma polegada para apertar corretamente as conexões - certifique-se de que ela pode descer para 10 pol-lbs para receptáculos e chaves, e até 50 pol-lbs para Torqueando o disjuntor e fixando os parafusos. Melhor que do que a versão elétrica de ser Greg Biffle tentando perder lugnuts no meio da corrida, você não acha?

    
20.09.2017 / 05:32