Ainda posso usar uma caixa de metal se os orifícios de montagem da placa de cobertura forem removidos?

2

A caixa de metal duplo (40 anos de idade) é removida onde você coloca os parafusos 8/32. Eu deveria ter substituído a caixa no começo. Demorei cerca de uma hora para colocar uma porca em ambos os parafusos por dentro (sem tocar nos fios) atrás dos furos para segurar os parafusos. A maioria dos eletricistas substitui a caixa ou o próximo tamanho estraga (10/32)?

    
por larry pinsky 17.04.2017 / 19:45

2 respostas

Essas caixas são feitas de aço macio. Pule a torneira e use apenas um parafuso de chapa metálica. Um parafuso auto-roscante, cuja ponta da broca apenas encaixa no orifício atual, irá bem.

    
18.04.2017 / 14:14

Resposta: toque em um tamanho maior para 8/32 10/32.

A cláusula de "Grandfather" pode decidir o seguinte, mas você gostaria de saber ...

Primeiro: Essa caixa só é avaliada para capacidade 18 21 cúbica. Você tem pelo menos 13 condutores, contando cada switch como 2 condutores por código.

  • 14 AWG = 13 x 2,00 = 26 capacidade cúbica
  • 12 AWG = 13 x 2,25 = 29,25 capacidade cúbica

Além disso, você está perdendo um jumper de terra que conta como um condutor. (Os dispositivos devem ser do tipo auto-aterrado para omitir o jumper bond).

A placa de chave precisaria adicionar pelo menos 5 polegadas cúbicas para trabalhar com 14 AWG. Caso contrário, você precisará de uma extensão de caixa de 1900 para passar o agrupamento

Por último, você talvez esteja se perguntando sobre o uso de um parafuso de curso maior. Embora esta seja uma solução rápida, certos cuidados devem ser seguidos para não permitir que as linhas afiadas danifiquem os condutores e não usem um parafuso mais longo que o necessário. A NEC 314.23 (B) (1) proíbe o uso de parafusos e pregos

    
17.04.2017 / 20:56