Furo redondo, caixa de junção retangular

3

Estou instalando uma nova luminária no teto. Há um buraco redondo lá agora (de uma luz embutida que eu removi).

O problema é que esse buraco redondo tem apenas um pequeno diâmetro de caixas de junções padrão (octogonais). Uma caixa de junção retangular vai caber através do buraco no entanto.

A pergunta é: há algum regulamento de código que eu não posso ter uma caixa de junção retangular em um buraco redondo?

Estou em Ontário, no Canadá.

    
por Slav 05.03.2016 / 16:26

1 resposta

Por que não usar um padrão? / 100580105 "> caixa de junção redonda ? Eles vêm em várias larguras e profundidades, por exemplo

Se o espaço é muito raso, existem caixas de panqueca redondas também

Duas questões de segurança:

  1. É imperativo que um acessório seja solidamente montado, por isso, se ele se conectar à própria caixa, a caixa deve ser presa a membros de estrutura ou a um suporte adequado.
  2. Caixas redondas pequenas têm espaço limitado, portanto você deve ter cuidado ao sobrecarregá-las com fios e dispositivos de conexão. Se houver um único cabo com dois ou três fios, você geralmente ficará bem, mas as panquecas geralmente não podem lidar com vários cabos.

SUPLEMENTO: Quanto à pergunta sobre uma caixa quadrada em um furo redondo, a Seção 314.21 da NEC diz

Repairing Noncombustible Surfaces. Noncombustible surfaces that are broken or incomplete around boxes employing a flush type cover or faceplate shall be repaired so that there will be no gaps or open spaces greater than 3mm (1/8 in.) at the edge of the box.

A seção 314.19 também diz que as luminárias de descarga devem ser completamente fechadas nas costas e nas laterais, assim, as lacunas em torno de uma caixa atrás da luminária provavelmente também serão consideradas como violações.

Dito isso, é rotina aplicar spackle e outros enchimentos não combustíveis em torno das caixas de junção que possuem espaços onde eles encontram a parede. Mas é fundamental garantir que, seja qual for a caixa usada, ela é montada com segurança na estrutura subjacente.

Por fim, as citações são para a NEC, que podem ou não ser aplicáveis em sua jurisdição, mas geralmente são vistas na América do Norte como prática padrão.

Images and links are for illustration only, not an endorsement of goods or sources.

    
05.03.2016 / 18:21