Todas as fontes de água da cozinha têm baixa pressão

1

Minha cozinha foi reformada e notei que desde então a pressão da água para a nova área tem sido baixa (quente e fria). Anteriormente tínhamos uma pia e lava-louças, agora temos

  • Dois dissipadores
  • Máquina de lavar louça
  • Instahot
  • Geladeira
  • Spigot sendo executado para fora

A linha que serve a pia original era de 1 "- levada até 1/2" no espaço de rastreamento e depois até a pia. Eles estenderam o 1/2 "no espaço de rastreamento da seguinte maneira - pipe1: primeiro dissipador (quente e frio) - que então T é para - pipe2: geladeira (apenas frio) - pipe3 (quente): vai para a pia # 2 quente e lava-louças - pipe3 (frio): vai afundar # frio e instahot - pipe4 (continua de pipe3 cold): corre para spiggot

O problema da pressão da água poderia estar relacionado ao uso do tubo de 1/2 "para conectar-se a cada tomada? Deve 1" ser executado em cada local e depois cada um reduzido para 1/2 "mais próximo da saída?

    
por Rich 18.01.2014 / 03:33

1 resposta

Seu problema é causado pelo canalizador reduzindo o tamanho da tubulação para 1/2 ". Isso atua como uma restrição ao fluxo de água. A substituição da tubulação de 1/2" pelo tubo de 3/4 "ou 1" resolverá sua pressão e problemas de fluxo.

    
13.03.2014 / 03:03