Por que alguns espaços no meu painel elétrico não fornecem energia?

1

Estou passando por um problema elétrico com o painel Eaton de 200 amp 42 espaço. Parece haver 7 "espaços mortos" aleatórios onde nenhuma energia está sendo fornecida ao disjuntor, resultando em circuitos mortos. Eu eliminei disjuntores ruins ou falhas na fiação. Substituiu antigos disjuntores por disjuntores de trabalho conhecidos, ainda nada. Circuitos permutados (os disjuntores permanecem no local, apenas trocando o fio quente) e ainda sem energia do espaço morto, mas o circuito anteriormente morto agora funcional mostrando 124 volts conectados a um disjuntor diferente em um espaço diferente.

Estes 7 "espaços mortos" mostram entre 6-7 volts quando o disjuntor é ligado e nada quando o disjuntor está desligado.

Não detectou nenhuma área aberta ou neutra.

Eu não acredito que tenha perdido uma perna, já que os "espaços mortos" são aleatórios e não isolados para um lado.

Nenhum dano físico observado na barra de barra quente.

Alguém tem alguma ideia? Isso me deixou perplexo!

    
por Dereck 20.12.2016 / 20:23

1 resposta

Você deve verificar a voltagem através da rede elétrica, isso soa como uma perna ruim. todos os outros disjuntores de cada lado são alimentados a partir de uma perna para que pareça aleatório. Exemplo de disjuntor 1, 5 & 9 todos sendo alimentados a partir de L1, em seguida, 2, 6 & 10 do outro lado sendo alimentado a partir de L1. Pode parecer aleatório no começo, mas uma perna ruim é mais provável do que qualquer outra coisa baseada na sua pergunta.

    
20.12.2016 / 20:47