Outlets GFCI Wired Inline 2011 NEC

1

(1) Eu moro em uma casa antiga com a cozinha "atualizada" nos anos 90. Nenhuma das tomadas do balcão é protegida por GFCI. Eles podem ser conectados corretamente a uma tomada GFCI no início da fiação e, em seguida, conectar várias das seguintes tomadas com tomadas comuns?

(2) Na garagem que foi ligada Deus sabe quando, não há pontos de venda GFCI. Eu tenho a mesma pergunta sobre proteção de tomadas com uma tomada GFCI no início e depois alimentar as saídas restantes dos terminais de carga do GFCI. Isto incluiria saídas perto da máquina de lavar roupa, do secador e do aquecedor de água que parecem ser alimentados a partir de uma saída atrás de um congelador (mencionado na pergunta 3). Em um circuito separado, há tomadas em uma mesa de trabalho e preciso saber se cada uma delas deve ser protegida por GFCI.

(3) Na garagem há um congelador virtualmente imóvel. Se uma tomada GFCI fosse necessária, seria noite impossível restabelecer a tomada se ela desarmava. Este aparelho deve ser protegido por GFCI?

(4) Em um jardim, cada tomada deve ser GFCI mesmo que esteja "a jusante" de uma tomada GFCI? E quantas tomadas "downstream" de uma tomada da GFCI são permitidas como protegidas, se isso for permitido?

Eu sei que as tomadas GFCI invioláveis agora são necessárias, apesar de as grandes lojas ainda venderem GFCIs que não são invioláveis.

Gostaria de receber respostas bem informadas.

    
por Mitch 15.09.2014 / 20:01

1 resposta

Respostas em ordem:

1) Se a cozinha foi feita corretamente nos anos 90, você definitivamente deveria ter proteção GFI, pelo menos perto da (s) pia (s). Se não, então sim, você pode instalar um GFI na cabeça do circuito e proteger os receptáculos padrão a jusante. Lembre-se, apenas receptáculos que servem áreas de bancada exigem proteção de GFI.

2) SE a casa é aquela velha proteção GFI provavelmente não é necessária no momento da instalação original. Você pode, se quiser, adicioná-lo a qualquer momento, e é a mesma situação da cozinha. A proteção downstream está bem.

3) Veja resposta # 2. Eu duvido que exista a necessidade de um dispositivo GFI real atrás do freezer.

4) Novamente, o mesmo acontece. Você pode usar apenas uma GFI no começo. Quanto a quantos, não há limite, mas cada dispositivo a jusante tem um pequeno vazamento de corrente, então limitá-los a 5-6 é uma boa idéia.

Lembre-se, para obter proteção downstream, a linha de entrada deve estar nos terminais LINE e a linha a ser protegida deve estar nos terminais LOAD.

    
16.09.2014 / 00:05

Tags