Esta ligação é de código e segura?

1

Estou construindo uma parede de madeira recuperada para ficar atrás do meu centro de entretenimento. Alguém pode por favor rever o que eu fiz com o elétrico e deixe-me saber se alguma coisa é insegura ou não código?

Tudo bem que parte do revestimento romex seja cortado fora da caixa de junção (figura 1)?

Eu tive que estender as tomadas originais e os interruptores da parede original alguns centímetros para a superfície da nova parede - não há problema em ter fios entre as duas caixas de junção sem qualquer revestimento? (foto 2)?

    
por Colonel_Forbin 07.01.2017 / 21:16

1 resposta

Por código, a bainha da romex deve ter 1/4 "dentro da caixa. A junção aberta atrás da nova caixa ou da caixa original, que parece ser apenas condutores correndo para a nova caixa, também seria uma violação de código. trazer isso para o código Uma placa de cobertura com furos e braçadeiras feridas será necessária na caixa antiga, em seguida, pequenos pedaços de romex com as bainhas que entram nas caixas de 1/4 "atenderiam aos requisitos do código. Se não houver espaço suficiente para todas as emendas, pode ser usada uma extensão de caixa na caixa antiga. Algumas extensões de caixa têm aberturas laterais. Seria mais fácil prender e prender do que prender na tampa se o espaço na caixa antiga estiver apertado. .

    
07.01.2017 / 21:58